• Página:
  • 1

TEMA: Prueba estanqueidad.

Prueba estanqueidad. hace 11 años 2 meses #105372

  • marcepola
  • Avatar de marcepola
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Como realizar la prueba de estanqueidad según RSIF.
El nuevo reglamento nos dice:

El sistema de refrigeración deberá ser sometido a una prueba de estanquidad bien como conjunto o por sectores. La presión de la prueba será la indicada en la tabla 2 de la IF-06 y podrá realizarse antes de salir el equipo de fábrica, si el montaje se realiza en ésta, o bien in situ, si el montaje o la carga de refrigerante se hace en el lugar de emplazamiento..

La pregunta es como se realiza la prueba de estanqueidad por sectores en un circuito convencional frigorífico.

si es en conjunto, que temperatura segun la tabla 1 "Temperaturas de referencia para el diseño" debemos escoger
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba estanqueidad. hace 11 años 2 meses #105377

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, buena presentacion de la pregunta, ni hola ni na,que moderno, un saludo, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

estas trabajando, llevas tiempo, o acabas de comenzar, (precaucion) con las presiones,tienes la herramienta adecuada,lo puedes hacer por sectores,empezando por baja presion 5 bar, si no hay fuga 10 bar, por ultimo si no hay fuga meter 15bar dejar 24 h. anotar la presion,y no debe perder, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba estanqueidad. hace 11 años 2 meses #105383

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
leer y leer si tienes tiempo dale un vistazo a este manual , de seguro te sacara de dudas , un saludo

www.gencat.cat/diue/doc/normatives/doc_12755816_1.PDF
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba estanqueidad. hace 11 años 2 meses #105401

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Faraona.
lafaraonadelfrio escribió:
leer y leer si tienes tiempo dale un vistazo a este manual , de seguro te sacara de dudas , un saludo

www.gencat.cat/diue/doc/normatives/doc_12755816_1.PDF

Creo que este estracto pertenece al reglamento del 77, actualmente esta en vigor el del año 2011. Instruccion tecnoca o9 pag. 107 a 114

www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4292.pdf

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba estanqueidad. hace 11 años 2 meses #105461

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
bien traído compañero xeliño gracias por el enlace , aunque en el enlace que le trato de exponer a este usuario es para que intente determinar y comprender como se efectúa la diferencia de circuitos y por que , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information