TEMA: Le ha reventado el manómetro en la cara

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86654

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1661
  • Gracias recibidas 149
  • Karma: 12
picasso escribió:
Todos nos preguntamos cómo se rompió el manómetro con 7 kilos de presión.

En la instalación habría 7 kilos de presión, pero desde la botella de nitrógeno, la manguera amarilla hasta la llave de baja del manómetro (incluido el visor), había la presión de la botella, si era nueva 200 kilos. Reventó el visor, pero también podría haber reventado la manguera amarilla. Siento que pasen estos accidentes, pero hay cosas que no se deben hacer, porque nunca pasa nada, hasta que pasa. Suerte a tu compañero y que se recupere pronto. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86655

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12227
  • Gracias recibidas 1572
  • Karma: 75
hola me cago ento, eso de los 7 kgs es falso el problema es que se metio una presion que no correspondia, seguramente tenia los manometros mal,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86656

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 538
  • Karma: 21
En una empresa que estuve hace años, a un compañero de trabajo se le rompio también el visor del manometro, por no utilizar el manoreductor, ya que estaba metiendo nitrogeno para localizar una fuga.
Estaba solo en la azotea y el cristal le dio en el ojo, quedando si vision para siempre en ese ojo.

Hay que utilizar siempre el manoreductor.

Saludos y espero que solo quede en un susto.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86658

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
a veces también hay que tener cuidado con quien esta cerca, me paso una ves que al conectar el tubo de nitrógeno y con todo el sistema para presurizar, que un amigo estaba también en el lugar, entonces procedo a abrir el regulador, y no salia presión, entonces me entro la intriga y pensé, debo haber abierto poco, así que abrí otro poco mas el regulador, y nada, en eso salta el amigo y abre la llave del tubo... ahí le pegue el grito y cerré inmediatamente, le comente que eso que hizo es extremadamente peligroso, la cuestión es que el al ver que yo estaba con los preparativos, cerro el tubo, o quizás lo hizo por gracioso, la cuestión es que ese día me salve por los pelos, ahora trato de que no haya nadie cerca tocando nada....

до скорой встречи
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86661

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
sin duda hay que usar manoreductor con nitrogeno si tienes roto manometro manoreductor pon delante pon manometros de alta y regula presion de entrada con dicho manometro esta mal pero tienes regulada entrada de manometro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86662

  • miguel12345
  • Avatar de miguel12345
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
Pensamos que las medidas de seguridad estan a cargo de la empresa,o empresas encargadas los los cursos de seguridad en el trabajo,pero digo Yo cuantos compañeros conocemos que enganchas las mangueras de los
manometros directamentea a la botella de nitrogeno sin manoreductor,oque piensan que las mangueras aguantas la presion de la botella,y lo le digas nada cuando te explican como lo hacen,respuesta no pasa nada y despues lo del compañero. que se reponga rapido saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86669

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2292
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 78
ESTO NUNCA SE ESCRIBE, HAY MUCHO "BURRO" LEYENDO
Edmundo13 escribió:
sin duda hay que usar manoreductor con nitrogeno si tienes roto manometro manoreductor pon delante pon manometros de alta y regula presion de entrada con dicho manometro esta mal pero tienes regulada entrada de manometro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86698

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
para verse matao lo raro es que no le reventaran los latigillos, solo con abrir la botella del nitro para encetar ya asustan lo 200 bares yo uso el harris de 40 bares con su latigillo correspondiente y de todas maneras tienes que andar con ojo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86710

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14389
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 478
juan comunicarle a tus compañeros que vale la pena poner manoreductor que en el distribuidor los hay a montones , lo que no creo que tengan son ojos de repuestos , señores que el nitrógeno es muy peligroso hay que tratarlo como lo que es un animal deseando que le abra la jaula , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86716

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
picasso escribió:
Según me cuentan, conectaron la manguera amarilla del manómetro, a la botella de nitrógeno directamente (igual que si fuera una botella de refrigerante).
Conectaron la manguera azul a la instalación y la presión la comprobaban en el manómetro de baja.Cargaron hasta 7 kilos de presión, cerraron la botella. Justo cuando se disponían a cambiar las mangueras de posición, fue cuando le explotó el cristal. Tenía el manómetro en la mano y no llegó a cambiar ninguna manera porque no le dio tiempo.
El compañero que estaba a su lado, no oyó ninguna explosión. Asegura que fue un chorro corto y que no salía nitrógeno.
No se explican como con 7 kilos reventara el cristal. La empresa dice que van a llevar los manómetros a analizar, pero que pinta a malas prácticas.


Todos nos preguntamos cómo se rompió el manómetro con 7 kilos de presión.

Hola Picasso.

Como lo cuentas solo han podido suceder 2 cosas.
Una que en lugar de cerrar la botella, ha cerrado en el puente de manómetros y ante los 200 bar de presión, ha cedido por el punto más débil que ha sido la mirilla. El seguía leyendo 7 k/cm2, porque el manómetro quedaba aislado de la presión de la botella de nitrógeno y mantenía la del circuito.
Dos que la válvula de la botella no cierra correctamente y ha seguido aliviando presión.
Me sospecho que en este caso por los detalles, ha ocurrido la primera suposición. No obstante en ambos casos sería un claro ejemplo de negligencia.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86722

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1265
  • Gracias recibidas 49
  • Karma: 1397
diosssss;yo meto presion de con el manoreductor de nitrogeno sin manometro,que dolor,espero que este mejor el compañero,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Le ha reventado el manómetro en la cara hace 9 años 7 meses #86725

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
joseb71 escribió:
juan comentarselo al responsable de seguridad del aeropuerto, al ser aena tomara cartas en el asunto,y le costara a la empresa lo suyo,si no lo haceis as, no se enteraran del accidente,el encargado seguro que no dice nada,claro que si decis algo igual la puerta de salida esta hay mismo,consultarlo con los sindicalistas de aena y responsables, que la empresa no tiene los aparatos adecuados para ese trabajo,aparte de que tenga la culpa o no, una lesion es una lesion con sus secuela ya sabes por que lo digo, saludos

Hola Jose, en cuanto ocurrió el accidente mi empresa se lo comunicó a AENA, todo el mundo ya lo sabe aquí.
Por otro lado, te comento que sí tenemos manguera y manurreductor para nitrógeno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.