En refrigeración no tengo experiencia sobre el uso del O3 pero si que los he empleado en climatización por el asunto de olores y desinfección nocturna de locales.
Por lo que he leido por ahi si que se puede estar trabajando en una cámara frigorifica donde se inyecta O3 pero siempre que no se superen unos umbrales un ppm o microgramos por m3 de aire, y ahí, en la cantidad de ozono que hay en el aire es donde radica el problema. La gran mayoria de ozonificadores, por lo menos los que yo he conocido, solo llevan un control de ozono producido por tiempo de funcionamiento os imilar, y eso creo que no es suficiente ya que, cuando una persona huele el ozono es que ya han superado los umbrales recomendable. Para hacerlo seguro y fiable en donde puede haber personas trabajando, en mi opinion, hace falta para el control del ozonificador una buena sonda de O3 con su traductor, llamemosle para todos "ozonostato, que gobierne el ozonificador y de las alarmas correspondientes y, en este caso, el sistema de ozonificacion sube bastante de precio.
Por otra parte, y en España, y en otros paises igualmente, habria que ver muy bien lo que ahora Industria y su Reglamento de Instalaciones Frigorificas considera "camara de atmosfera controlada". En el Reglamento de 1985 decia que:
3.9 Cámara de almacenamiento frigorífico en atmósfera controlada.-Son cámaras frigoríficas para productos refrigerados, suficientemente estancas a los gases, provistas de dispositivos para equilibrar su presión con la exterior y para regular y mantener la mezcla gaseosa que se desee en su interior (especialmente, los contenidos de oxígeno y de anhídrido carbónico).
Lo que he visto por ahí:
La normativa emitida por la OMS recomienda una concentración máxima de ozono en aire, para el público en general, de 0,05 ppm (0,1 mg/m3)..
Datos de toxicidad por inhalación
* TLV: 0,1 ppm
*Recomendaciones de seguridad de la norma UNE 400-201-94: <100 μg/m3
* Los Valores Límite Ambientales (VLA) (año 2013), establecen para el ozono límites de exposición en función de la actividad realizada, siendo el valor más restrictivo 0,05 ppm (exposiciones de 8 horas) y 0,2 ppm para periodos inferiores a 2 horas. La EPA establece un estándar de 0,12 ppm para 1 hora de exposición y la OMS propone un valor de referencia de 120 μg/m3 ó 0,06 ppm para un periodo máximo de 8 horas
Una fuente de datos sobre los efectos que produce el ozono, con caracter general, a las personas y a diferentes concentraciones:
es.wikipedia.org/wiki/Ozono