TEMA: Mesa frio infrico

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73926

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
perdona jordienex no me di cuenta de tu respuesta,360 gramos,pero como ya comente creo que es erroneo este dato que me dice la placa de caracteristicas,porque cuando hago la carga me trabaja con una temperatura de evaporacion -8ºc y no baja y me trabaja como si fuera una camara de conservacion y con todo lo que comprobe con mio novata experiencia es una camara para congelar.y por entonces al cargar 200g me trabaja a -30 que es cuando me ocurre todo este chorizo que os comente anteriormente.

y gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #73929

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias a todos por instruirme.El video muy instructivo y lo llevare a la practica hoy mismo.

Hasta luego compañeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #73933

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Has comprobado que el evaporador esté limpio y que funcione el ventilador si lo tiene?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74026

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Si todo es correcto.El problema es que ya no se que mas hacerle,porque he puesto todo mis conocimentos en esta maquina y algo debe tener,porque no es logico que funcionara y ahora no.A mi ya me dajaron reparar otras maquinas identicas y no he tenido problemas y con esta no se donde meter mano.

Ahora voy a probar el rendimiento del compresor y a ver.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74038

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿Estás seguro que la mesa es para congelar??
El que el compresor sea de baja no quiere decir que sea de congelados.
Me da la sensación de que somos víctimas de una equivocación.Evaporando a -30º esa máquina no puede rendir con esa alta.Sin embargo a -8º tienes un funcionamiento mas correcto.
Me tendrías que decir marca,modelos de evaporador y compresor,evaporador.Válvula de expansión y orificio.
Modelo de mesa Infrico.
Una foto o algo,,aunque desescarche por inversión,,¿¿tiene resistencia de bandeja de evaporador?? ¿¿tiene resistencia de desague?? ¿¿tienen resistencias los marcos de las puertas?? ¿¿Hay válvula depresora?? En fin,,cualquier detalle que identifique realmente que es un congelador.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74053

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Chicos estoy fascinado!!!Gracias por el video.

Acabo de hacer mi primera prueba de rendimiento de un compresor y a salido positivo.
Me da 2 kg de presion en alta y no sube mas.Ya me extraño que con el dedo pudiese taparlo sin problemas durante un minuto o mas.
Bueno y en baja no me hace la depresion, asi que chicos ya sabemos donde esta el problema.

Os mando un fuerte :kiss: por un gran :whistle: para mi buen fin.

Nunca me ire a la cama sin aprender algo mas.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74054

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Y ahora a cambiar el compresor y a ver que pasa.Menudo alivio.

Un abrazo compañeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74059

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Pa los foreros resolutivos:

,.-17 :kiss: :kiss: :kiss:
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74069

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
cagofrio escribió:
Y ahora a cambiar el compresor y a ver que pasa.Menudo alivio.

Un abrazo compañeros.

me alegro de hallas solucionado el problema

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74102

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me alegro,que vaya bien,saludos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #74144

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias por responder la solución, si aun te quedan dudas y tienes ganas llevalo al taller corta el compresor por la soldadura y examina el problema, esto sirve para aprender y mucho :whistle: ,.-9 ,.-9
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 6 meses #76383

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola chicos,os envio este mensaje para vuestro conocimiento por si estais en esta situación algun dia.Despues de hacer todas las comprobaciones y encontrar todas las averías que sabeis,al volver a hacer las pruebas de subenfriamiento y recalentamiento me salian alteradas todavia.Cambié la valvula de expansión (era lo unico que quedaba por cambiar,aunque no daba señales de avería) y el resultado fué positivo,la valvula estaba fastidiada.Era una valvula de danfoss que segun dicen es especial para fabricantes y le puse una automatica.
A partir de ahi todas las pruebas geniales.

Gracias otra vez porque sin vuestra ayuda no habria llegado hasta aqui.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.363 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information