hol no mas ,cuando se dice la verdad parece que molesta, efectivamente hace falta herramienta, y unos conocimientos, si los tienes pues con una simple lampara compruebas si es el compresor, lo desconectas todo y comprueba las bobinas si estan bien, el clixon,etcsabes si el condensador de arranque esta bien,etc etc ,comprobar los elementos del compresor,o cambiarlos , comprobar si llega tension al compresor,y si no arranca no sabras si tiene gas, bien , en el foro tienes en la sala de jose en evaporadores tienes averias de compresores mejor te lo subo y miras tienes de todo,
sal... no creo que el sr olfera falte el respeto a nadie,asi que moderacion, yo no soy nadie, soy quien se lleva todos los trofeos, por eso estoy aqui por feo, sal.....
Vamos al tema , observa si el compresor lleva condensador de arranque , si es así prueba a cambiarlo por uno de igual capacidad .
Si continúa fallando la causa puede estar en su relé de arranque o en su bobinado .
Lo normal es que el compresor tenga su protector térmico ( clixon) y lo oirás actuar con el típico clinck.
¿Chustoledo estás navegando o en puerto ?
Última Edición: hace 5 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co
hace 5 años 4 meses #187931
hasta ahora nadie he visto que tuviera una idea del equipo que estoy consultando...sinceramente pensaba que este foro estaba mejor cualificado y habían profesionales y no faltones al respeto..
No he visto Chustoledo que nadie te haya faltado al respeto.
Y tu equipo no es una mesa fria marca Danfoss. Tu equipo es una mesa con un armario refrigerado y el compresor es marca Danfoss. Compresor que sin "aire" (refrigerante) y calentandose mucho puede que tenga el sistema de arranque averiado o el compresor ya roto y además claro una fuga y falta de refrigerante en el sistema.
Para diagnosticar que es exactamente el problema del compresor, solucionarlo y solucionar el problema de refrigerante hacen falta herramientas y ya ciertos conocimientos de pequeña refrigeración comercial.
Saludos
Para mí, si es faltar al respeto decir cosas sin saber la verdad, sobretodo sin leerte los comentarios, más de una vez dije que cuando en un principio pensaba que no tenía refrigerante después lo comprobé y si tiene refrigerante y lo he dicho varias veces...si no me crees lee los comentarios de arriba. También dije que no tenía experiencia en estos tipo de instalaciones y para ello pedía el manual y si alguien me pudiera asesorar y no dárselas de listillo....por lo que he podido averiguar con ayuda de material y de gente que si está dispuesta para ayudar y no se las da de listillo es que tiene averiado el condensador de arranque, porque hasta donde yo llego un compresor aunque no tenga refrigerante puede arrancar y parar y este no hace ni el amago.
Aquí todos estamos para aprender y ser sobretodo compañeros sin faltar al respeto....porque eso es una cosa que no pienso tolerar...
Gracias por tu opinión
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co
hace 5 años 4 meses #187934
Entonces el compresor no tiene refrigerante y además tiene un problema en en su funcionamiento , tal vez clixonea .
Si tiene presostatos están mal regulados .
Sí tiene refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co
hace 5 años 4 meses #187935
hol no mas ,cuando se dice la verdad parece que molesta, efectivamente hace falta herramienta, y unos conocimientos, si los tienes pues con una simple lampara compruebas si es el compresor, lo desconectas todo y comprueba las bobinas si estan bien, el clixon,etcsabes si el condensador de arranque esta bien,etc etc ,comprobar los elementos del compresor,o cambiarlos , comprobar si llega tension al compresor,y si no arranca no sabras si tiene gas, bien , en el foro tienes en la sala de jose en evaporadores tienes averias de compresores mejor te lo subo y miras tienes de todo,
sal... no creo que el sr olfera falte el respeto a nadie,asi que moderacion, yo no soy nadie, soy quien se lleva todos los trofeos, por eso estoy aqui por feo, sal.....
Los conocimientos los tengo, lo que pasa que no tengo ninguna experiencia con estos tipos de instalaciones, pero con la ayuda de un manual y el que me quiera echar un cable seguro que consigo sacarlo para adelante.Lo que ofende es hacer comentarios, opiniones sin saber en realidad lo que hay.
ahí está el tema.
Muchas gracias por tu ayuda
Última Edición: hace 5 años 4 meses por Chustoledo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co
hace 5 años 4 meses #187936
Vamos al tema , observa si el compresor lleva condensador de arranque , si es así prueba a cambiarlo por uno de igual capacidad .
Si continúa fallando la causa puede estar en su relé de arranque o en su bobinado .
Lo normal es que el compresor tenga su protector térmico ( clixon) y lo oirás actuar con el típico clinck.
Hola!, si, me encuentro navegando por el índico.
He conseguido averiguar con ayuda del puente de manómetros que hay refrigerante, por lo tanto no hay fuga, aunque también la busqué con un detector de refrigerante y agua con jabón.
Lo que si noto que el compresor no hace amago de arrancar, se comrpueba su conexionado y está bien, es decir alimenta del mismo que su ventilador y este si arranca. para mí el problema está en el compresor y he podido comprobar que el condensador de arranque está mal, probaré a cambiarlo a veremos a ver si con eso llega.
Muchas gracias!
¿Chustoledo estás navegando o en puerto ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co
hace 5 años 4 meses #187937
Sea que te resulte claro o no el universo marcha como debiera.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Comentas que tienes conocimientos de equipos en los barcos .......son los mismos que en tierra firme! .........recuerdo en el foro buscar informacion sobre lavavasos algunos compañeros me tiraban de las orejas por el tipo de preguntas que les hacia ,las cuales consideraban que eran absurdas ,pero no desisti hasta enterarme del funcionamiento de los lavavasos y encaje los tirones de oreja
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co
hace 5 años 4 meses #187980
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.