TEMA: Seleccion de compresor

Seleccion de compresor hace 12 años 7 meses #74567

  • Ekobe
  • Avatar de Ekobe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenos días a todos los foreros,
Estoy realizando un proyecto fin de carrera, se trata de una ampliación de una cámara frigorífica y me estoy encontrado con muchas dificultades en la selección del material. Después de realizar los cálculos pertinentes me da que la potencia frigorífica a instalar es de 798 kw/dia. Me parece exagerado para un volumen de 910 m³ pero es lo que saco de las cargas térmicas.
El problema es que no encuentro ningún compresor que se adapte a lo que necesito. Alguien podría echarme un cable y ayudarme con la selección del compresor?
Muchisimas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Seleccion de compresor hace 12 años 7 meses #74586

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Revisa ese calculo por si te hubieras equivocado.

Si quieres para tener una aproximación para ver si tus cálculos son correctos, tienes un programa de calculo gratuito en la pagina de intarcon.

Luego si realizas el calculo y realmente es esa potencia, si un solo compresor no te da esa potencia, tendrás que poner varias conjuntos de evaporador y compresor o de evaporadores y central frigorífica en el recinto frigorífico, ya que no encontraras un equipo solo que te de esa potencia.

Pero empieza por saber si ese calculo es correcto

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Seleccion de compresor hace 12 años 7 meses #74588

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
La carga depende de la temperatura a alcanzar en el recinto y de la cantidad de carga,... como bien ya sabras

Pero a groso modo

1000 m3 para conservación necesitaríamos unos 75.000 watios

Te aconsejo que te descargues el catalogo de pecomark en pdf desde su pagina, ya que te será de gran ayuda para seleccionar evaporadores, compresores y todo lo que necesitas

www.pecomark.com/index.asp?Idioma=ES&opc=236& este es el enlace

Espero te sea de ayuda
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Seleccion de compresor hace 12 años 7 meses #74589

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Ekobe escribió:
Buenos días a todos los foreros,
Estoy realizando un proyecto fin de carrera, se trata de una ampliación de una cámara frigorífica y me estoy encontrado con muchas dificultades en la selección del material. Después de realizar los cálculos pertinentes me da que la potencia frigorífica a instalar es de 798 kw/dia.

798 Kw dia, partido por las horas de funcionamiento del compresor (12) serian 798/12=66,5 Kw Hora de funcionamiento del compresor

Y como dice el compañero, Pepekelvin, contando que los calculos sean correctos

Me parece exagerado para un volumen de 910 m³ pero es lo que saco de las cargas térmicas.
El problema es que no encuentro ningún compresor que se adapte a lo que necesito. Alguien podría echarme un cable y ayudarme con la selección del compresor?
Muchisimas gracias de antemano.

EDITO: Las potencias de rendimiento de los catalogos de los compresores entan referidad a Kw hora, osea que el redimiento del compresor es por horas no por dias.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.