• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa

Re: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa hace 12 años 4 meses #81650

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola manuel,queria darte las gracias por tu labor, el trebajo desarrollado en tu libro, y a la vez felicitarte,esto quedara para la historia,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa hace 12 años 4 meses #82062

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
mgm107 escribió:
NO claro que no no puedes medir manometricamente un recalentamiento o subenfriamiento habra de hacerse con termometro a la entrada y salida de evaporador y a la entrada salida de condensador ni que decir tiene que por supuesto con sus presiones Ok y en modo frio.Nada de bomba de calor una bomba de calor es un equipo trabajamdo como quiere

Saludos
pues yo creía que era con la presión manométrica. Tengo una tabla presión-temperatura y la presión es manométrica, no absoluta. :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa hace 12 años 3 meses #82710

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Por favor aclarar lo de la presión manométrica o absoluta..

Por cierto, no puedo descargarme el libro...Gracias a la ley SOPA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa hace 12 años 3 meses #82715

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colaga, por mi parte nada que.
Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica.

Por una parte hay compañeros que sin manometros creen que no pueden medir Recalentamiento o subenfriamiento y nos es asi, puedes con termometros.

Por otra parte puedes medir recalentamiento con manometro y termometro puesto que en primera instancia en el evaporador el proseso es entalpico pero. Cuando vas a medir Subenfriamiento de esta manera no es exacto ya que no es un proseso entalpico, es calor sensible, a mi parecer se deve hacer con dos termometros.

he estudiado el proseso de los intercambiadores

saludos.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa hace 12 años 3 meses #82716

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
HOla Miguel. Yo cuando mido recalentamiento resto la temperatura del termómetro a la temperatura que me indica el manómetro, correspondiente a la presión de evaporación. Por tanto mi presión es manométrica.

Según lo escrito en anteriores intervenciones, parece que toman como referencia la presión absoluta... Y esto es lo que me confunde.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa hace 12 años 3 meses #82717

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
picasso escribió:

Por cierto, no puedo descargarme el libro...Gracias a la ley SOPA

amigo juan para eso esta forofrio ya tienes la descarga arreglada ,poco a poco en la medida de nuestro tiempo estaremos al día , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: libro clima,frio,ACS de mgm107 Registrado en educa hace 12 años 3 meses #82719

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Como siempre manuel pendiente gracias manu aun asi esta descarga es de mi web

www.mgmclima.es/clima1.html

Saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information