• Página:
  • 1

TEMA: Compresor en corto?

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193134

  • Pepe9797
  • Avatar de Pepe9797
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buena tarde tengo un problema con un compresor de 1hp a 440/440v lo arranco y me bota el guardamotor en segundos ya cheque todo y esta bien y lo pongo en vacio y arranca normal podrian apoyarme es trifasico 400v
Saludos
Última Edición: hace 3 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193135

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenos días.
Esas tensiones que comentas no son normalizadas. Será 230/400v.
Deberás ajustar el guardamotor a la placa de características de dicho motor, si es regulable,
Meter pinza y comprobar consumos, no puede estar en cortocircuito si arranca en vacío
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193152

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
la tensión del compresor tecumseh europe trifasico es de 400 - 440 vol. 50 - 60 hz.
si hay algún problema con el compresor (con carga) hay que revisar no tenga taponamientos en el circuito que eleven las presiones.

www.tecumseh.com/globalassets/media/euro...lyer_aj2_en_2020.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193153

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
recuerda que los manómetros son esenciales en estos casos...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193155

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
me gustaria saber si eres tecnico,cuando se dispara un guardamotor, es por que tuviste un corto,
el elemento que dices, de hay que te pregunte si eres tecnico,
este aparato suponiendo que sea como dices, lo que hace es protejer las lineas , por que sobre pasan la intensidad que puede soportar, se pueden calentar y salir ardiendo,
desconectar el motor y comprobar que esta bien,es posible que este en corto, las lineas se calientan y se dispara el magneto-termico salta la parte termica, asi que si tienes 20amp y se supera ese amp, salta la parte termica para proteccion de la-s lineas,
eso o que tienes mas maquinas conectadas, si no el compresor estaria mal,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193158

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Es un esquema extraño ¿Tiene 3 protecciones monofásicas tipo klixon? ¿Y una de ellas es la que corta la maniobra? ¿No tiene relé térmico trifásico? No lo entiendo muy bien
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193159

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Fresquiviri escribió:
Es un esquema extraño ¿Tiene 3 protecciones monofásicas tipo klixon? ¿Y una de ellas es la que corta la maniobra? ¿No tiene relé térmico trifásico? No lo entiendo muy bien

F1 clixon externo, F2 clixon externo, F3 clixon interno.
Yo entiendo que el F1 y el F2 actúan en sobre tensiones o sobre corrientes y el F3 (clixon interno) actua con altas temperaturas. el F3 trabaja con la maniobra.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193163

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pero por lo que veo cada "Klixon" ataca una fase por separado, y eso es peligrosísimo ya que puede dejar al motor en dos fases
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor en corto? hace 3 años 6 meses #193176

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Conforme veo tienes alimentado el compresor con 2 vivos y neutro , o lo conectas a 220v trifásico si lo permite sus características o 400v trifásico.
Ojo!! su consumo no será el mismo y hay que checar cableado fuerza .Y protecciónes.
Si ya se estuvo forzando su arranque en varios intentos igual ya tiene el bobinado deteriorado .
Última Edición: hace 3 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.303 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information