• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Ejercicios de reparación para técnicos ociosos

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168642

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 7 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168647

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
tecnofri escribió:
para fran que sintomas tendriamos con una obstruccion en el capilar y como nos dariamos cuenta de que el evaporador esta lleno de aceite? Síntomas. Un saludo
Buenas tecnofri, pues la obstrucción en capilar o válvula de expansión, como se ha comentado antes provoca una mala alimentación de líquido en el evaporador, lo que se reconoce por un recalentamiento excesivo, acompañado de una presión de evaporación baja, una bajada de la potencia frigorífica y un bajo salto térmico del aire en el evaporador.

En cuanto al evaporador inundado de aceite, se suele producir cuando hay un mal retorno de aceite por un mal diseño de la instalación, y que en ocasiones se empeora porque el técnico mete más aceite en el circuito pensando que le falta aceite. Este aceite se tiende a acumular en zonas frías del circuito, como el evaporador, ya que el aceite frío es más viscoso. El resultado es que tenemos un evaporador con un % de su superficie de tubería inutilizada por la presencia de aceite, lo que en la práctica muestra síntomas similares a un evaporador sucio o bloqueado de hielo. Si el evaporador está limpio y sin hielo, los ventiladores funcionan bien, y aun así el rendimiento del mismo es bajo, es bastante probable que haya acumulación de aceite. Si la instalación dispone de desescarche por gas caliente, con cada desescarche se puede arrastrar de nuevo el aceite. Si no, toca recoger refrigerante y abrir el evaporador para evacuar el aceite.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, jebesat
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information