• Página:
  • 1

TEMA: Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 9 años 11 meses #128632

  • david_aguilar_e
  • Avatar de david_aguilar_e
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
252361.gif Amigos, tengo tres dudas, ¿seria alguien tan amable de orientarme?

a) El nitrogeno en gas podria de alguna manera dañar algun compresor o contaminar el aceite del R22, R134a o del R410a si lo uso para presurizar y deshidratar?
b) Si hago un vacio excesivo, por ejemplo 25 micrones ¿Se daña el aceite mineral del compresor y debo cambiarlo?
c) Si presurizo con nitrigeno a mas de 120 PSI, ¿Corro el riesgo de dañar mis manometros?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 9 años 11 meses #128635

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
El sueño de todo frigorista es poder hacer un vacío excesivo.

En cuanto al nitrógeno no te preocupes no contaminas nada,solo ten en cuenta hacer después de presurizar un buen vacío.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 9 años 11 meses #128637

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a) El nitrogeno en gas podria de alguna manera dañar algun compresor o contaminar el aceite del R22, R134a o del R410a si lo uso para presurizar y deshidratar?
b) Si hago un vacio excesivo, por ejemplo 25 micrones ¿Se daña el aceite mineral del compresor y debo cambiarlo?
c) Si presurizo con nitrigeno a mas de 120 PSI, ¿Corro el riesgo de dañar mis manometros?


a) el nitrógeno no te dañara ni el aceite ni el compresor siempre y cuando no superes la presión máxima de prueba aconsejada por el fabricante del compresor , para poder usar el nitrógeno como agente deshidratante no es suficiente con realizar una prueba de estanqueidad ( la humedad que el nitrógeno en ese ejercicio te sacara sera una muy mínima porción,

b) como ya te a comentado el compañero montiel todo técnico sueña con realizar el vació perfecto ( no te preocupes que al aceite no le va a ocurrir nada y por lo demás no tengas temor que no le vas a dar la vuelta como a los calcetines por mucho vació que le realices )

c ) si tus manómetros tienen una escala superior a 120 psi no hay por que preocuparse ya que admite dicha presión sin malograr su mecanismo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 9 años 11 meses #128638

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
... y tener cuidado de no someter a más presión de la que aguanten los manómetros y demás componentes del sistema. Cada elemento está timbrado o calculado para que soporte una presión
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 9 años 11 meses #128649

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • visteme despacio, que estoy apurado
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 3
David, buenas noches
> tratare, de ayudarte:

a) El nitrogeno en gas podria de alguna manera dañar algun compresor o contaminar el aceite del R22, R134a o del R410a si lo uso para presurizar y deshidratar?.-
b) Si hago un vacio excesivo, por ejemplo 25 micrones ¿Se daña el aceite mineral del compresor y debo cambiarlo?
c) Si presurizo con nitrigeno a mas de 120 PSI, ¿Corro el riesgo de dañar mis manometros?

a) Puede contaminar, NO ! .- Ahora, deberias preguntarte, en el caso del 410a, si puedes presurizar teniendo refrigerante todavia en el circuito.- Por lo que he leido, NO SE PUEDE.- Siguiendo lo que he leido, dado que este amigo, hace recien un año, que esta en mi pais, sigo, a rajatabla, lo que he leido
b) No se daña, por excesivo vacio.- a que llamas, " excesivo " ??
c) Tienes en el puente de manonetros, ALTA y BAJA.- con tu reloj de alta, naturalmente, puedes agregar mas presion, sn que se dañe.- Esta preparado, para eso.-
y vuelvo a preguntarte: que es lo que quieres presurizar con mas de 120 libras. ?? En mi caso, tengo mi manometro de nitrogeno, con una presion maxima de 250 libras, que es lo que uso en unidades mini-splits

un abrazo, y espero (amos) tu vuelta, por aqui

hugo.lisandro ( mi amado hijo)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 9 años 11 meses #128656

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
david_aguilar_e escribió:
252361.gif Amigos, tengo tres dudas, ¿seria alguien tan amable de orientarme?

a) El nitrogeno en gas podria de alguna manera dañar algun compresor o contaminar el aceite del R22, R134a o del R410a si lo uso para presurizar y deshidratar?
b) Si hago un vacio excesivo, por ejemplo 25 micrones ¿Se daña el aceite mineral del compresor y debo cambiarlo?
c) Si presurizo con nitrigeno a mas de 120 PSI, ¿Corro el riesgo de dañar mis manometros?

a) NO, mientras el MCompresor no esté en marcha y te asegures de retirar absolutamente éste (N2) y demás incondensables del circuito mediante un vacío de 500 micrones para sistemas con aceite mineral y 300 micrones para sistemas con POE

b) El nivel vacío sugerido es de 500 micrones para sistemas con aceite mineral y 300 micrones para sistemas con POE
Leí por allí, que no se recomienda descender de estos niveles ya que si bien el aceite no corre peligro, algunos aditivos que son agregados a los mismos comienzan a vaporizarse.
Esto lo leí hace mucho tiempo en un tip, pero no recuerdo de qué procedencia. Era conocido (Dupont,, Danfoss, etc...), y aunque he buscado varias veces el material, no he podido localizarlo. Si alguien también lo leyó, agradecería si me indicara el origen.

c) Los límites de presión, además de los manómetros, son los sistemas a donde va a aplicarse.
Los intercambiadores de serpentinas (condensadores y evapporadores), normalmente son testeados por el fabricante a 800 psig o más.
Pero los evaporadores de placa de las heladeras familiares de frío húmedo, por ejemplo, o aquellos de las heladeras No Frost donde se aplica combinación de materiales (aluminio-cobre, etc...), por lo general no se sueldan, sino que se "empipan" y cementan, por lo tanto, no se aconseja utilizar presiones superiores a los 100 psig.
Lo mismo ocurre con los evaporadores de placa de las heladeras. Son hechos con 2 placas donde se estampan los conductos y luego se electrosuelda. Son débiles y no toleran grandes presiones. una presión excesiva, podría deformar el trazado o incluso abrir la unión de las 2 mitades
Última Edición: hace 9 años 11 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 4 años 11 meses #189742

Respuesta A: NO
Respuesta B: NO
Respuesta C: Es posible, yo usaría un manómetro de alta ya que esta preparado para presiones mayores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Por favor ayudenme a resolver 3 dudas que tengo hace 4 años 11 meses #189744

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola klausrefrigeracion
Cordial Saludo.

Tema afin:
Cuando le hacemos vacio al sistema, lo que pasa en el interior es que la presión interna comienza a bajar…
Si no tenemos nuestro vacuometro para saber a cuanto estamos bajando la presión del sistema , corremos el riesgo de bajar tanto la presión que le podríamos modificar el punto de ebullición al aceite… www.mundohvacr.com.mx/2010/07/recomendac...-proceso-de-vacio/3/

¿Por qué será que recomiendan un vacio de 250 micrones¿
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information