TEMA: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19634

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Hola Pepitogrillo;
No entiendo muy bien que es lo que no te parece correcto en este post.
Por un lado se dá una información sobre el DI22, que no conocíamos y nos abre los ojos acerca de la realidad de ese Refrigerante.
Por otro lado, existen unas leyes que todos debemos cumplir y si algunos se saltan las normas, debemos denunciarlo ya que nos hacen un flaco favor a los demás.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19635

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Objetivos del foro:

1 Crear una escuela virtual, para mejorar las técnicas en las materias que trabajamos.
2 Crear una base de datos donde todos los profesionales puedan apoyarse técnicamente.
3 Crear un dossier con todos los avances técnicos disponibles en la red
4 Mantener informado a los técnicos de las normativas vigentes.
5 Crear conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente y de la seguridad en el trabajo.
6 Y por último fomentar la ayuda desinteresada de unos profesionales a otros.

Los Puntos 4 y 5 se estan ejecutando por "gota" en este Asunto " GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22".
Las Leyes son para todos y los Foros para conocer formas de Pensar y Actuar.
Última Edición: hace 14 años 11 meses por joseregue. Razón: Ortografia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19639

  • gota
  • Avatar de gota
Julian Torres dijo:
Segun tengo entendido el DI-22 funciona de maravilla, lastima que este en el grupo L2, yo como instalador lo he recomendado a clientes que por reglamento pueden instalarlo en sus salas de maquinas, evidentementen no son locales de publica concurrencia.

Evidentente en Condis no son tontos y tengo noticias calientes de que lo han retirado.

Haber si tenemos suerte y sacan un refrigerante sustituto directo A1/A1, y se dejan de tantas tonterias e intereses comerciales, y miramos un poquito el precio que nos estan metiendo con los alternativos, estos que no riden y tienen el glide desfasado....

Tendrian que unirse todos los gasistas y en vez de entablar una lucha comercial, buscar una alternativa ecologia, barata y fiable.


Julián Torres: de momento no podemos decir que el gas DI-22 se una maravilla ya que la información que dan de el no se corresponde con la realidad, por tanto ir con cuidado.

Me imagino que los Sres. de Condis ya lo habrán rectificado ya que como se enteren las autoridades les cerraran el centro, y no es problema que Condis sean tontos, es un problema de confianza ya que se han creído lo que les decían una Empresa que les engaño

Sobre si tenemos o no suerte, para sacar un gas te digo que la suerte que yo quiero es que salga el nuevo reglamento de Comercialización de refrigerantes y esto si será tener suerte ya que se acabaran los servicios técnicos propios.



Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19640

  • gota
  • Avatar de gota
pepitogrillo dijo:
Hola a todos, acabo de ver el foro y como frigorista me gustaría aprender y ayudar. He estado leyendo los post y creo prácticamente que todo lo que se habla de este refrigerante es correcto y no se debería usar, pero lo que no veo correcto es que un moderador exprese todo esto con estas palabras, ya que entiendo que está para moderar y no para incitar.

Me da la impresión de que condis es un cliente final y que este moderador esté resentido con él, y si se denuncia y manifiesta de esta manera para que los multen y cierren el negocio, tal y como están las cosas aumentaría el paro y los colegas del oficio que le estén trabajando también se verían repercutidos.

Espero que no sienten mal estas palabras, pero insisto creo que el papel de un moderador debería ser otro y estar a la altura de las circunstacias.

salu2


Hola pepitogrillo:

Bienvenido a este Foro, quisiera aclararte algunos conceptos:

En un foro LIBRE Cualquiera puede opinar siempre que no falte a nadie, si los moderadores no contestasen la mitad de los post no se responderían, y como es normal en este foro (sin animo de lucro) todos los moderadores pueden decir y hacer lo que crean oportuno y mas si en para un bien de la profesión.
En mi caso yo incito a todos mis compañeros de profesión que DENUNCIEN en este foro todos los actos que vayan en contra de la profesión. Y si tengo que ser yo el primero pues lo soy.

Por otro lado si por ser moderador me tengo que quedar callado ahora mismo dimito si me lo piden mis compañeros.

Supermercados Condis si es un Cliente final y no existe ninguna inadbersion hacia esa Empresa en particular, no ostante si tengo que decirte que si estoy en contra de todos aquellos Clientes finales que se han aprovechado de la legislacion para fastidiar a la profesión (que hoy en día no cumplen la legislación)

Por lo que dices sobre los colegas que les estan trabajando no te preocupes si se quedan sin trabajo seguro que pronto encontraran trabajo incluso podría ser a la misma empresa que les tenga que hacer en mantenimiento.

Que por otro lado estos señores estan incumpliendo la reglamentacion vigente.

Y no voy a negar que si tienen una Inspeccion del SEPRONA me voy a alegrar un monton, pero no tan solo con esa cadena de supermercados si no con cualquier cliente final que sea denunciado, por practicas poco claras y te informo que cada día miro las noticias por si el SEPRONA hace sus deberes y multa a alguien y trasladarlo a este foro.

Lo que tienen que hacer las grandes cadenas es contratar a Empresas de refrigeración y climatización dejar de hacerse ellos mismos el mantenimiento, total para ahorrarse una miseria en el cómputo de sus facturaciones.
¿A que si tienen ascensor no se hacen el mantenimiento ellos mismos?


Las Empresas de refrigeración-climatización llevamos muchos años que nos la han estado metiendo por todos lados si no han sido los Usuarios Finales han sido los Distribuidores de material y de gas que han chafado todo el mercado y han fastidiado a la profesión y a las Empresas todo lo que han podido, favoreciendo a los “cuelga splits” y a los “maleteros” así como a que los usuarios finales jugasen con todos los profesionales.

Y REPITO a TODOS LOS FRIGORISTAS DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES. Si tenéis pruebas y no sabéis como hacerlo me mandáis un MP y ya me ocupare yo de ello.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19643

  • pepitogrillo
  • Avatar de pepitogrillo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Hola a todos,
Lo que quería expresar es que no veía correcto que se mencionara el nombre de clientes o posibles clientes de una forma tan explícita, y más por un moderador, como se refleja en el comentario. Se puede decir lo mismo pero sin nombres. Es como si yo como profesional voy a una instalación que ha realizado mi competencia y ha realizado una chapuza y la publico a los cuatro vientos con nombre, creo que no es correcto.

Estoy totalmente de acuerdo con que los instaladores arreglemos todo lo que hemos desarreglado en favor a los clientes finales, porque el mercado no lo ha estropeado nadie más que nosotros mismos.

Hemos de tener en cuenta que no solo este fabricante o distribuidor de refrigerante está yendo directamente al cliente final, también hay algunos de los que se les está dando gracias que esta vendiendo directamente al cliente final y a los mismos precios e incluso más bajo que a los profesionales.

Espero que esta vez me haya explicado como corresponde para evitar malas interpretaciones.

Salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19644

  • gota
  • Avatar de gota
Pepitogrillo:

Te tengo que informar que si se ha utilizado el nombre de un cliente final es porque hay pruebas (el proveedor lo anuncia en su publicidad): www.forofrio.com/files/DI-22.pdf lo malo es que no tengo mas pruebas de otros usuarios finales si no también lo publicaría, y te digo mas, ojala los Señores que se encargan de meter multas a las Empresas: SEPRONA vieran este post y investigaran, y que les metieran las mismas multas que han metido a las Empresas de refrigeración, por no tener toda la documentación en regla.
Las Empresas que se dedican al sector de la refrigeración y climatización y sus trabajadores están acojonadas por los anuncios de cuidado con el SEPRONA (tan solo tienes que ver nuestra portada INFORMACION IMPORTANTE) y los usuarios finales hacen lo que les da la gana ya que a estos nadie los controla y se lo pasan todo por el forro.

¿Tu sabes como se siente un trabajador que va a hacer una reparación busca una fuga y no la encuentra y al cabo de tres o cuatro meses te vuelven a llamar por que le vuelve a faltar gas y el jefe te echa una bronca de padre y señor mío, y te enteras que los del mantenimiento tienen enchufada una botella en la central por no buscar la fuga (no por no encontrarla si no por no buscarla que es mas grave)? Esto a aburrido en otras cadenas de supermercados y encima los operarios de mantenimiento lo cuentan riendo y cachondeandose de los asalariados de las Empresas de refrigeración.

Si a nuestras Empresas (que son las únicas que pueden hacer esos tipos de trabajos legalmente) las multan pues que también multen a los que hacen practicas ilegales.

Te recuerdo que no todo el mundo esta autorizado a tocar una instalación frigorífica ver reglamentos:

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=7&id=11446


No estoy de acuerdo del todo en que el mercado lo hemos estropeado nosotros, hemos contribuido pero no es culpa nuestra al 100% y ya va siendo hora de empezar a poner en orden las cosas.

Yo espero que esto cunda ejemplo y mas compañeros nos manden pruebas de la competencia desleal que se practica en este país. (Ya va siendo hora)

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19647

  • Julian Torres
  • Avatar de Julian Torres
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola a todos,

Gota, Como dicen otros foristas tendrias que defender tus interes puramente comerciales de otro modo, eres moderador y tienes que dar ejemplo, ademas estamos aqui para pasarlo bien y tener discusiones sin meternos con nadie.


Sin animo de ofender a nadie, sigo insistiendo que los gasistas tendrian que unirse y sacar un sustituto deirecto, hay clientes que van muy apurados (muchos) y cuando les hablas de cambiar de r-22 a r-404, y les dices: hay que cambiar valvula de expansión, reciclado del r-22 y m.o., no es que no quieran hacerlo, el tema es que no pueden pagarlo, y meter un sustituto directo, que rinde menos, que si hay una fuga se ha de hacer una carga completa, que si cambio de aceite, que si el condesador es justo... Mas vale ir a lo seguro y poner r-404, y como digo el coste es caro y hay muchos clientes que lo estan pasando muy mal, y si no nos dan faena lo tenemos mal.

Hay cadenas de congelados, que ya no instalan islas conectadas a centrales, simplemente compra congeladores con tapas de crista autonomos y a tirar millas, de aqui una duda, POR QUE LO HACEN? POR EL EXCESIVO PRECIO DE LA INSTALCION? DE LA CENTRAL? DE LA INSONORIZACION? DE LA ELECTRICIAD?
Planteraros esto, el cliente final, le han metido tantos palos que se va a lo barato, hay que plantearse seriamente esto, todo el mundo terminara haciendo esto (lo barato y simple) y encima funciona.

Un saludin a todos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19650

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Julian Torres el termino de moderador es usado con el fin de la moderación de una/s salas , pero cuando en su caso el moderador no sea un profesional de la materia , en la que interviene , bien en este caso el amigo moderador gota , aparte de ser moderador es un técnico , frigorista , y como tal es amante de su oficio, y te digo mas se desvive por tener un a perfección liberadas de maleteros y cuelgas splis , que no son profesionales y no constan en ningún registro y no están legislados , una vez explicado este concepto , sigo con una breve explicación de el funcionamiento de este foro

como bien a explicado el amigo joseregue estos son los objetivos del foro , y como te explica el amigo gota , este es un foro libre que se rige por la información de todos sus participantes y cada uno es dueño y poseedor de sus palabras , y como tal es responsable de sus escritos , siempre que ilustre su escrito con documentación , (que en este caso el amigo gota demuestra con el documento adjunto a su post) siguiente ,

como ya manifesté antes antes de moderadores o administradores somos técnicos en climatizacion , refrigeración, calefacción , y electricidad, y por lo tanto participes de lo que acontece a nuestra profesión , y activamente somos quien defendemos nuestro gremio, es por lo cual que deseemos un gremio cada vez mejor y con mas homogeneidad, y del mismo calibre para todos ,

una vez aclarado las miras y las metas de este foro animo como lo a hecho el amigo gota a que desde esta plataforma (gratuita) y sin animo de (lucro) denunciemos aquellas malas practicas en nuestro sector

así que amigo pepitogrillo si conoces o tienes documentación donde demuestres una mala practica de un distribuidor o una empresa , lo subamos a este foro , para así limpiar este oficio de malas practicas , aquí no nos casamos con nadie solo defendemos lo que las autoridades no quieren defender , y para eso creamos este foro, para tener un lugar donde denunciar o defener nuestra profesión ,

sobre lo de documentar sobre nuevos gase para sustituir el R-22 aqui tienes un enlace donde damos tablas de presiones y datos sobre el R-427 que tambien es una opcion a tener en cuenta , un saludo y estamos aqui para ayudarnos entre todos


PROCEDIMIENTO DE RECONVERSIÓN DE R-22 CON 427A
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19651

  • Julian Torres
  • Avatar de Julian Torres
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias por la información del 427A, haber si hay suerte y funciona bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19653

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo julian por experiencia te digo que funciona casi con las mismas presiones y comportamiento del R-22 pero infórmate en tu distribuidor , esperamos tus noticias , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19655

  • pepitogrillo
  • Avatar de pepitogrillo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
No tengo a nadie, a lo que me refiero es que hay un distribuidor de refrigerante al que se nombra que también está vendiendo directamente al cliente final y al mismo precio o inferior que a nosotros, y nos es el implicado en este tema.

el 427 ¿sirve también para congelación?

salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GAS-SERVEI, CONDIS y el DI-22 hace 14 años 11 meses #19658

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es sustituto del r_22 solo que admite un 15% de mezcla de aceites , lo que es lo mismo trabaja donde lo hace el r22 , aun no lo probé en congelación pero si en 0ºC se comporta igual seguramente en congelación también lo hará ,

sobre lo del distribuidor que comentas , si puedes sostener esa acusación , te aseguro que el foro publicara dicho documento , amigo en este foro para eso estamos , si no nos ayudamos y defendemos entre nosotros ¿quien lo hará ? un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.