TEMA: COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 10 años 2 meses #123869

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Es legal todo lo que no es ilegal.

Los clientes finales compran gas, a través de nosotros o como sea. No lo veo tan claro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 10 años 2 meses #123870

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Aunque, prefiero pensar en la forma normal de hacer las cosas. Pero bueno todo esto es interesante para ver lo que pude hacer la competencia.

Creo firmemente que no hay peor mal que el que nos hacemos nosotros mismos. Y me refiero, a la competencia desleal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 10 años 2 meses #123879

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
dacien escribió:
Es legal todo lo que no es ilegal.

Los clientes finales compran gas, a través de nosotros o como sea. No lo veo tan claro.

Según lo establecido en el Real Decreto 795/2010 (por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan), la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa reside en el PROPIETARIO del equipo, salvo que este haya trasmitido esta responsabilidad a otra persona por escrito o de mutuo acuerdo.

Por lo tanto, el propietario de un equipo de climatización, y da igual el tamaño del aparato si es que lleva gas fluorado, es el responsable de las ilegalidades que, con su aparato, se comentan. Y conozca la Ley o normativa que le afecta o no. Como siempre.

A si que si. Un usuario final, o cualquier otro puede comprar gas fluorado en Francia o de Francia y sin la tasa española a los gases fluorados pero, en ese caso y una vez comprado le quedan solo tres caminos. O se lo carga el EN SU EQUIPO y por lo tanto si no esta habilitado en el empleo de gases fluorados lo hara de forma ilegal, o llama a algun habilitado en el empleo de gases fluorados para que se lo haga y que obviamente no le dara ninguna garantia, o se lo guarda (almacena) en un armario.

Legalmente son los titulares, los propietarios, de los equipos de climatizacion o refrigeracion los que estan obligados a contratar o encomendar la ejecución instalación de los equipos, su mantenimiento o revisión y manipulación de contenedores de gas, a personal certificado o habilitado en dichas tareas.

Y, como he dicho, si el propietario de un equipo de climatizacion o de refrigeracion encomienda a un profesional habilitado la realizacion de las tareas que le hacen falta a su maquina, lo normal, mas sencillo y menos peligroso, incluso para el cliente final, es que el profesional tenga tambien su CAF y que, como a mi, le salga el R-404A (IVA incluido) a 10€/kg.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146466

  • gasloco
  • Avatar de gasloco
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
eliminado el enlace por el administrador por infringir las normas del foro
aqui podras comprar todo tipo de gas
Última Edición: hace 9 años 4 semanas por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146469

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Estimado usuario GASLOCO.

Ya abrio usted un post en el que daba a promocionar una practica ilegal informando de una empresa que vende gas " sin ningun tipo de papeles ", y vuelve a hacer usted publicidad de este sitio, incumpliendo ademas una de las reglas del foro:

-no esta permitido hacer publicidad directa o indirecta desde las salas de trabajo para ello hemos dispuesto salas de publicidad gratuitas

Le informo que el post anterior ha sido bloqueado, porque desde este foro defendemos ante todo la legalidad y la pulcritud en el ejercicio de nuestra profesion, y repudiamos comportamientos como el suyo y el de la empresa que usted publicita ante la falta de escrupulos en el cumplimiento de la ley que a todos los que nos dedicamos a esta profesion corresponde.

Le informo que si sigue usted con esta actitud hacia el foro, nos veremos obligados a sancionarle como usuario, asi que le pido que no publicite practicas ilegales en este foro, y que ademas respete las normas de nuestro foro, que estan para el bien de todos los usuarios.

Si usted las desconoce, puede consultarlas aqui:

www.forofrio.com/index.php/foro-24/2-normas-del-foro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, ammonia

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146472

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el usuario ya a sido informado mediante E-mail sobre su practica ilegal también se le a facilitado al seprona los datos de este usuario su IP ,y demás datos y la dirección de la empresa que anunciaba para que tomen medidas al respecto , por nuestra parte ya hemos tomado las medidas oportunas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146476

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
El tema es muy interesante.
Esta claro que un profesional no puede facturar una carga de gas sin haber pagado las tasas o bien antes (al comprar el refrigerante ) o bien despues al usarlo en una instalacion
Si facturas no hay forma legal de escaparte. Hacienda cobra si o si
Tu no puedes poseer legalmente refrigerante sin que se acredite el origen. Si el seprona te visita tienes que decir la cantidad de refrigerante que tienes. Aunque lo hayas conseguido sin impuestos a la hora de facturarlos tendrias que ponerlos
El unico tema "extraño" es que tu puedas ir concretamente a Bricomark y te vendan sin mas a cualquiera botellas de 1Kg desechables de R-407C o R-410A
¿Esto es lo que yo no entiendo?
Creo que es aqui donde aparece la figura del ususario final . Que si paga impuestos . Pero hace un uso de refrigerante fluorados sin la acreditacion necesaria
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146491

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Las deshechables estan prohibidas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146509

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
En el comercio que nombro antes (Que es un hipermercado de los grandes), las tienen en la estanteria y eso si, a precio de oro, se la venden a quien sea
Concretamente 1Kg de R-407C en envase deschable unos 55€ mas o menos.
No lo puedes coger directamente porque lo tienen en una vitrina junto a manometros bombas de vacio abocardadores etc
Pero se lo pides al dependiente y te lo llevas sin mas
Yo la pedi (para provar) y si suelto los 55 pavos me la llevo sin mas
Palabrita del niño Jesus
Esto es lo que realmente no entiendo
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146512

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues estas tardando de decir en que centro comercial es eso, porque mañana mismo al Seprona y a Aduanas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 4 semanas #146521

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
anitacas escribió:
En el comercio que nombro antes (Que es un hipermercado de los grandes), las tienen en la estanteria y eso si, a precio de oro, se la venden a quien sea
Concretamente 1Kg de R-407C en envase deschable unos 55€ mas o menos.
No lo puedes coger directamente porque lo tienen en una vitrina junto a manometros bombas de vacio abocardadores etc
Pero se lo pides al dependiente y te lo llevas sin mas
Yo la pedi (para provar) y si suelto los 55 pavos me la llevo sin mas
Palabrita del niño Jesus
Esto es lo que realmente no entiendo
Saludos

hola compañero anitacas intenta pasarlo por caja y comprobaras que tienes que presentar la documentación pertinente de lo contrario no podrás adquirir dicho producto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRAR GAS REFRIGERANTE EN FRANCIA sin impuestos hace 9 años 3 semanas #146587

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Hoy mismo lo voy ha hacer
Os comento los resultados.
El nombre del establecimiento lo he nombrado antes.
No quiero repetirlo, porque encima no quiero hacerle publicidad
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.424 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information