Os voy a explicar lo que me esta pasando, es algo que no me ha pasado nunca ni tan poco a la gente que se lo he preguntado.
1.Hace un año instale una maquina de conductos Inverter DAIKIN de 10KW Monofásica.
2.Le hice la prueba de estanqueidad durante 3 días a una presion de 30 con nitrógeno.
3.La máquina ha estado funcionando perfectamnete durante un año, hasta que me llama el Cliente ( CLINICA DENTAL ), y me dice que no enfría la instalación.
4.Busco causa, me vuelvo LOCO, sin encontrar ninguna fuga visible, compruebo abocardados, soldaduras, unidad exterior.... hasta que veo que separando la unid exterior de la instalación, el manómetro del nitrogenos suele a disminuir muy poco cada 30 min.
5.Encuentro cientos de MICRO POROS en la tubería de alta y de baja, cerca de la unidad exterior, en todo el resto del tubo el estado es el correcto.
6.Lo soluciono, cortando 2 metros de tubería afectada, he instalando un tramo nuevo saneado, realizo carga nueva y la dejo funcionando perfectamente. ( Solo ha durando 1 semana ) Vuelve a perder gas, donde? Nolo se.
El tubo esta en falso techo sin registro. Voy a substituir seguramento todo el ramo de tuberia 18 metros aprox.
La tubería que compre es de SALVADOR ESCODA.
¿¿ OS HA PASADO ESTO ALGUNA VEZ ?? ¿¿¿QUE OPINAIS????
VIDEO ..............
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99361
el tubo es de 1mm de grosor las paredes pues es el que lleva las de r410 pues si pones de refrigeracion de 0.8mm de grosor es la unico que se me ocurre intenta cambiar toda la instalacion y pon el que lleva un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99369
documento muy completo sobre tuberias de cobre. Mirar la pagina 43 y siguientes www.nacobre.com.mx/pdf/manual_tecnico_cobre.pdf
La susceptibilidad del cobre a la corrosión - erosión, aumenta cuando el pH es menor a 6.8 (acidos)
carbonatos en tuberías de cobre que le pueden aportan un ligero color verde o azul. En una corrosión localizada aparecen, en cambio, picaduras o perforaciones aisladas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Pero has visto el video? No es normal que eso pase, aunque sea de 0,8 o 1 mm. Ya que es tubo para AIRE ACONDICIONADO. No lo entiendo pero es un buen Marron!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99379
Muy buena aportación! Estado leyendo el pdf, y si que es verdad, que el tramo afectado de la tubería, pasa entre dos barrotes de hierro pintado antiguo.
Pero la tubería esta completamente aislada.... podria darse un caso de electrólisis o corrsoión quimica!
Otra explicación no tiene!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99390
ese cobre esta con mucho oxido, mira las marcas verdes dudo mucho de su aislamiento , ¿ puedes que estés en zona costera? , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99402
Yo tube un caso parecido. Lo provocaba una azucarera que estaba a un kilómetro. Se solucinó pintando las tuberías. Los intercambiadores también había que soldarlos, un desastre.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99413
no se si es tu caso pero te cuento lo que me pasó a mi en una instalacion por si te puede aportar alguna idea...
gas metano...si eso gas metano...presente en todas las intalaciones y colectores de aguas residuales...que si las instalaciones estan como deben no llegan por los desagues hacia arriba pero si no si llegan y nuestros equipos si no tienen un buen sifon o si el ambiente en el que trabajan lo tiene se llega a comer el cobre haciendole microporos dificiles de encontrar....el cobre se torna de un color verdoso tirando a negruzco...comprueba que no notas ese olor caracteristico de desague en ninguntramo del falso techo o cerca de la condensadora por tener un imbornal de terraza cerca por ejemplo...ya nos diras si fuera algo similar....
un saludo
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99440
El cliente quiere que substituya todo el tramo de cobre desde cond hasta evap.
Espero que esto no haya afectado a las baterias de los equipos...
Hoy tengo reunion con el del pladur para que me vaya abriendo los falsos techos y el lunes pueda substituir la tuberia 18 metros.Marroooon!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: MICRO FUGAS EN TUBERIA AIRE ACONDICIONADO SOCORRO!
hace 11 años 6 meses #99446
estimado ser he tenido este tipo de inconvenientes con un equipo de pared compacto.
se perdió toda la carga de freon 22 le cargue nitrógeno al máximo de la presión que podía suministrarme el regulador de caudal cabe agregar que la presión la fui aumentando en forma paulatina porque no encontraba la fuga ,pasada una semana de prueba simplemente me limite a sumergir todo el equipo de a/a en un gran tanque con agua ,nunca apareció siquiera una burbuja de nada.
le cargue gas freon nuevamente y avise al cliente del problema y después de 1 año se vacío la instalación nuevamente .
traje el equipo al taller y repetí mi búsqueda de fuga y NO encontré nada ante este dilema me dedique a buscar alguna bibliografia que pueda orientarme en mi problema y la única expicacion lógica que encontré fue que en los recipientes sometidos a presión pueden existir micro fugas cuando la instalación esta sometida a temperaturas por encima de la temperatura ambiente ,y esto se explica porque el material dilata y no podemos encontrar estas microfugas simplemente porque cuando las queremos detectar nosotros mismos provocamos una baja de temperatura y el material tiende a cerrar esa micro fuga (muchas veces en el mismo compresor y no en las cañerías de cobre) .
conclusión: estas fallas raras existen y son muy difíciles de detectar y explicar al cliente ya que su explicación es muy técnica por ende solo me limite a comentar la falla y aconsejar un cambio de maquina de frío.
saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El cliente quiere que substituya todo el tramo de cobre desde cond hasta evap.
Espero que esto no haya afectado a las baterias de los equipos...
Hoy tengo reunion con el del pladur para que me vaya abriendo los falsos techos y el lunes pueda substituir la tuberia 18 metros.Marroooon!!!
Hola javi xr2.
¿Por casualidad existe próximo a esa zona un sumidero de agua?
Si así fuera, es posible que en la conexión a la red general no tenga un sifón, que le aisle de la zona por donde discurra la evacuación de fecales.
Cuando ocurre esta circunstancia, se generan vapores de amoníaco debido a la urea que se encuentra en la orina de los mamíferos, en este caso las personas, como bien es sabido el amoníaco destruye el tejido molecular del cobre, originando microfugas.
Otro agente que produce este tipo de averías, es el dióxido de azufre o SO2, presente en los gases de combustión de las calderas que utilizan combustibles líquidos, la reacción con el vapor de agua
SO2 + H2O precipita SO4H2 o ácido sulfúrico con gran poder de corrosión.
Revisa estos aspectos o te veo dentro de un año cambiando de nuevo la tubería.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.