• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Split que no obedece al mando

Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46260

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes chicos, acabo de resolver una avería que me estaba volviendo loco durante toda la semana. Instalé en el bar de un amigo 2 splits Mitsubishi SRK50ZJ. Uno de ellos funciona perfectamente, el otro obedece al mando cuando le parece. Con el mando del otro equipo hacia lo mismo, y el mando del que fallaba funcionaba perfectamente en el otro. Por lo tanto descarto el mando (además de haber hecho la prueba de la cámara del móvil). Pido un receptor en garantía, lo instalo y sigue fallando igual. Al fin me decido a desconectar todo lo que pueda interferir en la señal, módem wifi, teléfono inhalámbrico, ordenador, etc., y sigue fallando. Por probar, aflojo una bombilla que había cerca del split y voila!!, a funcionar. Desconocía que la luz de la bombilla podía hacer fallar un receptor, pero es así, os adjunto una foto para que lo veais. Todos los días se aprende algo nuevo. Un saludo


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46284

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Todos los días aprendemos algo, la iluminación es importante, incandescencia directa o equipos de arranque de cualquier tipo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46300

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Alucinante, :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46323

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
Lozano un buen apunte
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46324

  • Er-Dani
  • Avatar de Er-Dani
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si que es raro... es posible que la luz saturara la fotocelula y no dejara recibir señal alguna... o que provocara un reflejo... de cualquier manera cada dia se aprende algo... Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46332

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
lozano es la primera vez que oigo que la luz a pantalla el infrarrojo de u mando , ver para creer jajjja gracias por este detalle , como apuntáis cada día se aprende algo nuevo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46337

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Hola amigo lozano se que en invierno la luz te podra influir en la sonda de temperatura, pero que te impida la reccion de el inflarojo lo alucino muy buen aporte tio. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46352

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Buen apunte Lozano como dicen ver para creer
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 6 meses #46389

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
A mí me lo comentó una vez el SAT de Samsung y la verdad que no me lo creía. En aquella ocasión no fue culpa de la bombilla, pero está bien saberlo y recordarlo.
La electrónica...qué cosas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 5 meses #50549

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola....

Te comento:

Hace ya algunos años recibimos un aviso de avería. Unidad interior montada por nosotros hace apenas una semana. Nos dice el cliente que sólo funciona si apaga la luz del dormitorio.

Evidentemente las risas fueron mayúsculas..... vaya tontería de avería, pero bueno, vamos para allá, que este pobre señor no sabe usar el mando.

Y eso.... vamos, lo comprobamos y era TOTALMENTE CIERTO.

En el momento que apagabas las luces del dormitorio la unidad recibía las ordenes del mando.
Si la luz estaba encendida no.

Pero con la luz encendida sí que se ponía en marcha de modo manual.

En fin.... te explico. Las bombillas eran de aquellas primeras que salieron de bajo consumo. Esas que eran unos pequeños fluorescentes dentro de un encapsulado de vidrio.
Pues al cambiarlas por bombillas normales de filamento incandescente, resuelto!!!

Nunca más me ha vuelto a pasar.... pero fue curioso de narices!

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 5 meses #50554

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
Muy bueno, estas son anecdotas que te ahorran mucho tiempo cuando se te presenta el problema y de esta manera la mejor forma de aprender ,.-4
Muchas gracias por compartirlo!!! :kiss: :whistle:
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split que no obedece al mando hace 13 años 5 meses #50559

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
una tonteria que te puede volver loco gracias por el aporte :whistle: :kiss:
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information