TEMA: Problema con una máquina de conductos R-407

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16057

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Víctor. Perdona que discrepe con lo de la válvula de 4 vías. A mí no me parece que tengas problemas ahí. Si lo hubiera, tendrías presiones más parecidas entre baja y alta. No obstante, puedes probar desconectando la bobina de la válvula a ver cómo reacciona la máquina.
Si dices que los ventiladores giran bien y los filtros y baterías están bien limpios., te aconsejo que recicles el gas de la instalación. Hagas un buen vacío y cargues por peso. Quizá por aquí empecemos a solucionar el problema mecánico.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16106

  • VICTOR
  • Avatar de VICTOR
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 20
  • Karma: 1
,.-12
Gracias por vuestra respuestas, Picasso, eso se lo he hecho tres veces, de una hora cada vacio, y cargada a peso, me rcomiendas volverlo a hacer?
La bobina y/ó l válvula funcionan porque cuando la seconecto de la placa electronia funcionando se oye el "fffssssshhhh..." (como que cambia el gas de dirección...)
Psg, cuando dices:
Que en funcionamiento en calor, pase de funcionar bien a subir presion es sintoma ventilador evaporador o tambien techos muy alto que hace que retorne aire muy caliente y termostato no pare.
¿Si funciona en calor y le retorna el aire muy caliente, el termostato debería parar, no?
Estoy aver si cuelgo la foto del esquema :S
Un momento aver si lo consigo ,.-20
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16111

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Depende de donde tenga la sondas de temperatura.Si es una maquina de conductos puede tenerla a la entrada de aire de retorno en el evaporador o bien en el mando de control en cuyo caso el aire caliente como tiende a subir no actuaria en la sonda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16114

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Ya te dije que no conosco la maquina, hay maquinas que paran por termostato de pared, este esta a una altura razonable, si los techos son muy altos el calor queda arriba y la evaporadora recircula aire caliente haciendo subir la temperatura del circuito y como decia un compañero la temperatura y la presion van de la manita cojida, sube temperatura sube presion-.-._
Mirate tb los conductos haber si ahi alguno roto.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16125

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
,.-12 Estamos dando palos de ciego. creo que tienes problemas para colgar el esquema electrico, pero seria muy importante para ver los motivos del problema.

Seria importante que supieramos temperatura de impulsion y retorno de las unidades, consumos, subenfriamiento, recalentamiento. cuantos mas datos des mas facil sera la resolución de la averia.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16131

  • VICTOR
  • Avatar de VICTOR
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 20
  • Karma: 1
Me he registrado, y he puesto www.forofrio.com, como se si la he subido? :sick:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16132

  • VICTOR
  • Avatar de VICTOR
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 20
  • Karma: 1
es aqui para subirlas?
Click on people or things in the image to tag them.Done Tagging
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16133

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
victor donde te has registrado ??'
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16134

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mandamelos a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16135

  • VICTOR
  • Avatar de VICTOR
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 20
  • Karma: 1
en photobucket.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16136

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
mandaselas a Manu por correo y te la carga el en un momento.

Manu, me ha salido competencia,jajajaja.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una máquina de conductos R-407 hace 15 años 1 mes #16137

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajja pablo eso nunca jajajaj nadie se carga el ordenador del jefe como lo haces tu jajajja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.