• Página:
  • 1

TEMA: Compresor máquina conductos de 6,8kw no arranca

Compresor máquina conductos de 6,8kw no arranca hace 6 años 5 meses #181194

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola a todos tengo una máquina de conductos de 6,8kw de la marca airwell on-off con r410a .Pues el compresor no arranca hace ruido y no entra,pues pensé en el condensador. El ventilador funciona perfectamente. Pense que era el condensador es de 50mf lo mido y tiene 58mf y tiene error de +-5% debería tener como máximo 52,5mf bueno lo cambio por otra máquina igual que funciona y no arranca y ese condensador que da 58mf en la otra máquina funciona perfectamente. Paso a medir tensión al compresor y le llega corriente 220v entre común y r 220v entre común y s.Refrigerante tiene.Compresor agarrotado?un saludo.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por Friofrio19.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor máquina conductos de 6,8kw no arranca hace 6 años 5 meses #181195

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola frio, mide el consumo electrico del compresor si es muy alto, esto haria disparar las protecciones termicas del compresor, es compresor agarrotado si es anormalmente bajo seria fallo mecanico por roptura de bielas o valvulas, si es alternativo palata si rotativo .
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

Compresor máquina conductos de 6,8kw no arranca hace 6 años 5 meses #181211

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
eso seria compresor hermetico pero no rotativo, esos compresores en esos equipos tardan en entrar, le diste tiempo ,sal.....
Última Edición: hace 6 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information