• Página:
  • 1

TEMA: Refrigerante equivocado R410 por R22

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141703

  • Victor2627
  • Avatar de Victor2627
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
683747.gif
Buenas noches a todos los miembros de este foro.
Por favor requiero su ayuda con esta consulta, que debo hacer en un equipo de aire acondicionado tipo manejadora ducto de 60000Btu Marca Frigostar, que por equivocación lo cargaron refrigerante R410 y el compresor que ya fue cambiado esta diseñado para R22.
Para solucionar este inconveniente , le hemos descargado todo el refrigerante, cambiamos el filtro de humedad, generamos el vació, y recargamos el refrigerante R22, el equipo al momento esta e temo de que esto ocasione problemas posteriores. Seguros de contar con sus valiosos conocimientos anticipo mi agradecimeinto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141704

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay que esperar a que el tiempo hable.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141705

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si sacaste el refrigerante cambiaste filtro como dices, hicistes un buen vacio y cargastes correctamente, no debe haber ningun problema.

Por cierto pasa por la sala de presentaciones, un saludo campeon
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141707

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo.
Estoy con los compañeros.
PD: mak4na me gusta tu afición.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141725

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
silenbloc escribió:
Un saludo.
Estoy con los compañeros.
PD: mak4na me gusta tu afición.

A mi me apsiona, el frio y la pesca..... 7alegria.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141733

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Conozco a uno que solo utiliza r410....conque los aparatos no son de el y no tiene sede social y esta fuera de la ley le importa poco lo que comprima el compresor ......hace que funcione ,cobra y se marcha ..........de estos hay muchos por aqui.y son de los que mas dinero ganan porque no pagan impuestos .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141764

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mak4na has probado pescar en el polo norte Jajjaja .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141850

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si que los hay alfonso, van de este palo, petan las máquinas y asi montan equipos nuevos.
Si te toca reparar alguna de estas, te vuelves loco porque la maquina va loca.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141851

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
silenbloc escribió:
Mak4na has probado pescar en el polo norte Jajjaja .

Jjajja... yo pesco Portugal, huelva y Cadiz.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante equivocado R410 por R22 hace 9 años 3 meses #141853

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mak4na hay hay, dando caña.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information