• Página:
  • 1

TEMA: Bandeja de desagüe rajada

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 2 semanas #127494

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Me sorprende esta averia es un aparato de a/a General ASG18 (R22) tendra unos 14 añitos , colocado en unas oficinas donde funciona todo el año tanto en frio como calor.
Me costo un rato localizar la fuga de agua por ser el sitio donde se produjo la rajadura de la bandeja no me explico como pudo pasar.... thump_214270

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

956844.gif 956844.gif 956844.gif 956844.gif 956844.gif 956844.gif 956844.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 2 semanas #127495

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
capo esto pasa por que las bandejas no llevan junta de dilatación como en las carreteras jajajaj

se ve que es el material que esta fatigado ,
este aire ya dio lo que se pretendía a montar uno nuevo que la cosa esta muyyy mala , suerte capo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 2 semanas #127498

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
que bonitas y buenas fotos, iluminacion y todo enfocado,Por favor si no es molestia e incomodidad, podrias decir con que las sacastes,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 2 semanas #127508

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Exactamente en una evaporadora del año 2005 aproximadamente me sucedió lo mismo ( unit interior Daikin ftx 60 ) , y goteaba por la salida del aire , se desmontó se reemplazo toda la base o chasis de plástico y a funcionar .
La causa como comentan los compañeros la fatiga del material , ya que está en contacto con el intercambiador y los cambios de temperatura y la rigidez que va adquiriendo con el paso del tiempo la causan .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 1 semana #127525

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
joseregue escribió:
que bonitas y buenas fotos, iluminacion y todo enfocado,Por favor si no es molestia e incomodidad, podrias decir con que las sacastes,
Saque las fotos con el movil un Samsung Galaxy .......(no se que modelo es le haria una foto para que se viera pero me esta costando un monton risa136:,gif )
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 1 semana #127527

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc,sin duda hay mucha lógica en el motivo que expones del porque se ha producido,aun así no deja de causarme asombro por ser este caso el único que he tenido.
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 1 semana #127529

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
aun así no deja de causarme asombro por ser este caso el único que he tenido.
632415.gif

Hagamos una composición de tiempo,y climas.

Ustedes (hemisferio norte)están saliendo del invierno,no?.

En la ultima temporada,este equipo,"fabricaba" calor,en el ambiente,si?.

Normalmente,cuando se enciende el equipo,el fan interior,no arranca,hasta que la serpentina,tome una temperatura cercana a los 50 ºC,o mas,si?.

Que pasaría,si el sensor de serpentina,esta desfasado,y el fan,arrancara,muy tarde.....creo,que los plásticos cercanos,tomarían 60 ºC, o mas,no?.

Ahora llegaron los tiempos de calor,....y,salto el problema,no?.

Que dices Frigotron...

(Aunque,lo normal,es que si se desfasa un sensor,la maquina cae,por sobrecorriente.)

Digo,solo para no quedarme mirando.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 1 semana #127534

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Respuesta a Martinie,
La causa que comentas si estuviera sucediendo si que aumentaría aun mas el deterioro del plástico,pero no lo he notado 956844.gif aparentemente todo es normal en su funcionamiento en modo Calor.
No descarto que haya una posible variación en la sonda de evaporador y provoque aun mas deterioro en el material aunque no se haya notado en su funcionamiento en gral. (todavía)
Buena observación compañero! todo influye 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 1 semana #127542

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Martinie yo todavía no me imagino un invierno con calor , pensar en un mes de diciembre tumbado en la hamaca al lado de la playa tomando un refresco .....mmmmmm apetece , cuando quieras cambiamos Jajaja !!
En cuanto al tema ésa misma falla la da la obstrucción del vierte aguas trasero que tienen los splits y que nunca se limpia ( ya que está oculto ) .
La rotura es normal ya que solamente si imaginamos los crujidos que hacen ( algunos equipos más que otros ) los plásticos en modo calor es fácil que con el tiempo ocurra éste fallo .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bandeja de desagüe rajada hace 10 años 1 semana #127565

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
No recuerdo la marca del equipo pero muy probable que fuera un géneral el que me dio el mismo problema.
En mi umilde opinión creo que un fallo en la inyección del plastico en la fabricación puede dar sus consecuencias a los años de funcionamiento.
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information