• Página:
  • 1

TEMA: Necesito ayuda cálculo cargas de un local

Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 1 mes #86447

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, os pido ayuda para calcular las necesidades frigoríficas de un local destinado a una academia.
Os explico brevemente las características del local:

Habrá dos estancias; Una de 32 m2 que será un aula y otra de 22 m2 que será recepción y sala de espera.

El aula tiene una capacidad para 12 personas. Habrá 8 ordenadores, 8 downligths, 1 proyector y 1 televisor 46".

Este aula está en la parte de dentro del local y no llegan los rayos del sol. (Esta tarde cuando he entrado me ha dado fresquete).

Recepción estará ocupada por una persona. Habrá tres ordenadores y sillas para tres personas en una pequeña sala de espera. Al ser un local (bajo) y tener en frente edificios altos, junto a la orientación, apenas entra el sol en la fachada.

La altura del techo es de 3.5 metros


No me gustaría "cagarla" así que os pido consejo que tenéis más experiencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 1 mes #86475

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Picaso, los datos que pones estan bien pero tiene nucha incidencia en el calculo las superficies de paredes, ventanas y orientación de las mismas , asi como la cantidad de personas y caudal de ventilación.

Yo uso estos programas que hay en este post y me van muy bien.
Tambientienes un tutorial para su funcionamiento, en el tutorial te puedes hacer una idea de como es.

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...w&catid=122&id=62531
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 1 mes #86481

  • Gusfrio
  • Avatar de Gusfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Hola amigo. Me atrevo a desir que una inverter de 4.500 a 5.000 frigorías es suficiente colgada a 2,10 metros para estratificar ya que la gente va a estar sentada en las computadoras. Siempre que la sala no sea muy larga. Si es larga ponés 2 de 2.500.

Para la sala chica una 2.500 inverter. Las inverter te dan algo de margen de error por eso digo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 1 mes #86628

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
He abierto el de cálculo de cámara, pero no sé porqué el de cálculo de cargas me da error...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 1 semana #89189

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
picasso escribió:
He abierto el de cálculo de cámara, pero no sé porqué el de cálculo de cargas me da error...

Picasso, no vi este post anteriormente.

Solucionastes el problema o sigue dandote error ese programa???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 6 días #89201

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
En mi opinion personal un caso asi no necesita hacer grandes calculos.
Mas o menos, en el aula, si colocas un aparato inverter con un 3000 fr/h iria bien. si tienes dudas o usas uno no inverter un 4500.
Para la recepcion otro 3000.
Si puedes, que sean inverter. Ganaras en confort y economia
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 6 días #89202

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Yo le recomendaría al cliente una cassete, ya que en el aula, los que esten más cerca del split mural pasarán frío si los del final quieren estar frescos. Al menos, que haya posibilidad de regular las lamas para que no de directamente a los alumnos, ya que están sentados y como te digo, las primeras filas se quejarán, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 6 días #89204

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Lo que comenta fresquiviri es un apunte muy importante. Preveer hacia donde ira el caudal de aire, para que no moleste a nadie es fundamental.
Pero este dato solo se puede saber biendo un plano del local.
Como apunte, dire que por desgracia los cassette son algo caros (bastante)y necesitan falso techo para instalarlos.
Un par de inconvenientes que hace que el cliente le parezca caro el presupuesto.
Una putada y ahora con la crisis mas
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 6 días #89211

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Bueno, comentaros que el cliente desestimó el presupuesto, precisamente porque el Cassette le pareció muy caro. Otro instalador le aconsejó colocar una 4500 para la sala grande y una 3000 para recepción, ambas inverter. El caso es que después de confirmarme que había visto otro presupuesto que le interesaba más, me llamó por teléfono días después con prisas, para ver cuánto le cobraría por instalarle los dos splits. Le di el precio y enseguida me preguntó cuándo podría ir instalárselos. Esa misma tarde, ya estaba marcándole al albañil las rozas. Me he colado totalmente al pasarle el presupuesto, pero una vez que doy mi palabra, aunque tenga que poner dinero de mi bolsillo, lo termino. Los splits pensaba que los había comprado en El C... In...s y resulta que los compró por internet no sé dónde...así que no veas cómo estoy de cagado...
Si es que me meto en unos berenjenales...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 6 días #89216

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola todo es empezar,tu le instalas lo que el tiene,eso estaba asi o no, pues se lo dices,los japoneses tienen unos aires de suelo no hacen ruido no los cuelgas, hay que ofertar estos equipos son una locura, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 5 días #89254

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues para la sala de ordenadores, que haya suerte, una 4500 no va muy sobrada, hay mucho aporte de calor por los ordenadores, personas, luces, etc. Pero no te preocupes, tu sólo eres responsable de tu trabajo, que, en este caso, es instalar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 5 días por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda cálculo cargas de un local hace 12 años 5 días #89311

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Picasso,
Acuérdate para la próxima y cógetelo como experiencia…
Este cliente es un guarro, y no se merece que nadie le instale las máquinas. Que se las instale él.
Tú no tienes ninguna responsabilidad ni dar garantía (Solo de tu trabajo).
Referente a cálculos de cargas; no hagas caso a poner una máquina a huevo. Haz siempre el cálculo y busca el confort. Después que no digan que el Sr. Picasso a instalado un aparato que no funciona…
Saludos

-.-._
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information