joseb71 escribió:hola yo preguntaria,esos filtros son de donde, de que circuito, de agua fria, de circuito de condensacion,de los grupos de presion, etc por que si estan a si,el que hace la revision, no el tecnico del hotel, el que hace el mantenimiento periodicamente, o solo va cuando le llaman,ya sé la respuesta, solo va cuando le llaman, y se encuentra esto de los filtros vale,me gustaria saber que circuito, y donde va el agua que pasa por los filtros,el filtro que muestras que esta roto, no se rompe en dos dias,eso es de hace tiempo, y me da que el que hace el mantenimiento,o va hacer los avisos periodicamente, no limpio los filtros tampoco, pues como que no se preocupa mucho,hasta que algo no funciona, y te encuentras con el tema,pero si ese agua pasa por alguna bomba, no creo que este muy bien la bomba, y si va a algun condensador pues, este estara tupi,o alguna torre,, asi eso, es lo que habria que hacer,segun de que circuito sea, a continuacion de los filtros , ver como estan las cosas,por que si no el rendimiento, no sera el idoneo, esa tuberia parece como 2" o 2"y 1/4 si se estrecha en algun punto seguro esta casi tupida,el del hotel dira que lo haga el que va, que para eso le llaman y cobra,creo que tu fuiste por alguna razon,llamada, o tocaba revision, aviso,bueno los restos del filtro roto tienen que estar en algun punto, en el mas bajo de la instalacion,y si va alguna bomba en el cuerpo de la bomba, suerte, saludos
Hola!
Pues mira, ya que te interesas por el tema.... te cuento:
Instalación de dos enfriadoras de agua en un Hotel de 4 plantas.
Recientemente (durante la temporada de invierno) el propio servicio técnico del hotel acomete la empresa de cambiar los antiguos tubos de acero que transcurren por la cubierta y los cambia por tubería de PP.
Parece ser que se hizo alguna limpieza de baterías de fan-coil y de bajantes.
Tras esos trabajos se nos avisa para la puesta en marcha de las dos enfriadoras y dejarlas operativas para el resto de la nueva temporada.
Como te podrás imaginar las enfriadoras ni arrancaban, los interruptores de flujo se lo impedían...
Pero me hizo gracia el comentario del técnico del hotel a mi pregunta de si tras el cambio de tubos habían limpiado filtros.... la respuesta fue afirmativa.
En fin.... tras comprobar cómo estaban los filtros se ha recomendado encarecidamente una limpieza a fondo del circuito, con varios enjuagues por la parte más baja del mismo.
Están en ello y nos avisarán para una nueva puesta en marcha.
Lo que te puedo decir es que en esa instalación no había agua..... aquello era chocolate de lo turbio que estaba.
Quiero pensar que todos los depósitos de suciedad que durante años se depositaron en las tuberías fueron nuevamente puestos en circulación debido al cambio de tuberías...
Aún así, la cantidad de impurezas y lodos que contiene en ocasiones el agua de red en esa zona es importante... y la carga de agua NO dispone de filtro, así que.....
En fin, ya os contaré el desenlace....
Por cierto, no hay ningún filtro roto, si te fijas las mallas están intactas.
El cilindro que ves de pie, es la propia suciedad que contenía el filtro.
Y el otro montón son restos del interior del tapón....
Un saludo.