• Página:
  • 1

TEMA: Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende

Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende hace 2 años 4 meses #195118

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Tengo un termostato PAR21MAA que no enciende.
Dándole al botón Off/On no arranca.
Sólo aparece en pantalla la hora y el día.
No está bloqueado porque la máquina en modo test arranca y hecha calor.
Tampoco sale ningún código de error.
Alguna sugerencia??.
Gracias
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende hace 2 años 4 meses #195132

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que simbología te aparece en el display , en el margen izquierdo inferior y derecho superior , si puedes subir una imagen sería interesante.
Por otra parte la unit interior es independiente , multisplit , pertenece a un sistema VRF , es de tipo Sky Air.
Ya nos dices, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende hace 2 años 4 meses #195141

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Solo sale la hora y el dia.
Es una Mitsubishi SUZ-KA50VA.
Solo tiene una unidad interior de conductos.
Lo que me extraña e que el boton ON/OFF no hace nada,aunque en modo test si dio Calor.
No tiene en el display el LOCKED por lo que entiendo no esta bloqueado.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende hace 2 años 4 meses #195146

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo entender que no arranca la maquina, pero si hay tension, la alimentacion seria de la placa ext a la interior, cables s0 y s2 si no llega tension a la placa de interior, no manda tension la placa 1exterior a la 2 de interior , no llega tension y no arranca, seria del modulo ext, si recibe tension la placa modulo 2 de interior seria de la placa interior, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende hace 2 años 4 meses #195148

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
carlines escribió:
Solo sale la hora y el dia.
Es una Mitsubishi SUZ-KA50VA.
Solo tiene una unidad interior de conductos.
Lo que me extraña e que el boton ON/OFF no hace nada,aunque en modo test si dio Calor.
No tiene en el display el LOCKED por lo que entiendo no esta bloqueado.
Ok entiendo , supongo has reiniciado la unit quitando alimentación y le llegan 12vcc al mando.
Si deseas puedes hacer ésta prueba para verificar la instalación :

Pulsa Check más de 5 ' debe aparecer RC , luego pulsas Filter y empezará hacer el cheking de la unit int a control .
Si aparece NG parpadeando el control está ko no envía datos a la unit int , si sale E3 el control está ok y hay algún problema en la línea de comunicación o tarjeta unit interior ,en cambio si ves te sale en el display ERC 02 debes verificar el bus de comunicación entre control y.unit interior , puedes hacer la prueba retirando el mando y conectarlo directamente en la unit interior .
Ya nos contarás como va todo, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende hace 2 años 2 meses #195388

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos dias.

Os comento solucion.
Termostato nuevo............y a funcionar risa136:,gif
Gracias a atodos por vuestros consejos.
Feliz 2022 y salud. thump_140952
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato PAR21MAA Mitsubishi no enciende hace 2 años 2 meses #195393

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias por terminar la post , un saludo.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information