el problema puede ser de las compuertas de impulsion que no se sabe si abren o cierran el % que necesitan en cada caso, para dar aire a cada zona o sala.
tienes que saber el caudal de aire de impulsión del climat principal, que seria cámara de tratamiento de aire,igual es falta de caudal de aire in situ siempre que desde la cámara de mezcla hay que comprobar compuertas salida de aire, presión de salida,
presión en la llegada a la sala donde dices que sube, que caudal sale, si es alto +que no es negativo
ese conducto desde la cámara de mezcla sale poco caudal o presión,de aire
el control que regula la salida de aire, puede estar suelto o no tener tensión pueden marchar a 12 v, 18 24v según que control,
hace falta saber si recibe el caudal necesario esa cámara de tratamiento, por muchas razones filtros sucios poco retorno, las revoluciones de esa turbina de imp de la cámara, etc y en la llegada del climatizador -es donde este el problema, como están los filtros, compuertas . esto es una cámara de tratamiento o mezcla , el principal toma aire de la calle y de retorno, aquí se filtra por 2 3 varias filas de filtros prefiltros etc y como veras hay unas compuertas de impulsión para las distintas salas hay unas pocas ,tiene sus baterías F/C eso va alos conductos pues hay que ver como esta la compuerta del climatizador que trabaja en + si esta cerrada si esta al 20% dar mas paso de aire, y ver en la llegada lo mismo filtros conpuerta revoluciones etc
que es ala inversa quitar paso cerrar por que este muy abierto,
las regulaciones modulan solas según demanda , pero si va mal el sistema la maniobra tanto en manual como en auto debe estar en manos de un técnico , que sepa manejar el sistema, sal....los climat... son los que estarían por las salas repartidos repartidos por las plantas por zonas ,
esto puede estar instalado en el sotano en la terraza etc
en climatización tienes mas imágenes en la sala de jose entra en evaporadores y en climatiz........sal....