• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Sifones en sistemas split

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172490

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Siempre hablando de equipos de aire acondicionado, Imaginad una unidad exterior a unos 15 metros de altura por encima de la unidad interior, el fabricante lo permite pero ¿creéis que es necesario el uso de sifones en la parte más baja e intermedios en la tubería de aspiración?

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172492

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, depende en principio del fabricante pero tambien del refrigerante y del aceite del sistema, la potencia y dimensionamiento de las tuberias, si el sistema cuenta con separador de aceite, soy partidario, a no ser que el fabricante lo prohiba expresamente de colocarlo. Igual los filtros deshidratadores
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172493

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
A mi tambien me da "vertigo" no hacer sifones en esas distancias pero no los hago si el fabricante lo permite,es mas seria contraproducente esa perdida de carga en las tuberías.
Lo que si , en la salida de tubos al exterior procuro que salgan desde el interior con una muy buena pendiente para garantizar que el aceite salga del interior y ya será arrastrado hasta la unidad exte..
También asegurar que la carga de refrigerante sea la óptima 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Roverman

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172494

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En splits lo que el fabricante cree oportuno y aquí el problema puede residir en que muchas veces el contacto que se tiene es el del distribuidor aunque ya menos pero no hace mucho era así por lo que técnicamente estaban muy limitados.
En equipos semi e industriales partidos os puedo contar como anécdota dos instalaciones gemelas de CPD con los mismos equipos y compresores, distancias similares y cotas de altura pues en las especificaciones del fabricante ni sifones ni separadores de aceite en la primera y en la segunda fase si lo exigieron ya que los equipos contaban con una garantía extra por contrato.
El cliente por supuesto exigió un informe técnico del fabricante y en el caso de ser necesario solicito la instalación sin coste de las modificaciones de la primera fase, curiosamente el fabricante desestimo la instalación en la segunda fase y amplio la garantía de la primera fase. Curioso ¿verdad?.
Para los que ya peinamos canas CARRIER hace ya mas de 20 años realizaba unos cursos de instalación y mantenimiento de equipos en ese curso suministraba al alumno una carpeta con mas de 500 paginas y en ella había un capitulo de calculo de lineas, sifones etc, creo que si antes era necesario actualmente también lo es.
A veces es mejor echar un vistazo a los manuales de los fabricantes de los compresores que de los fabricantes de maquinas o mejor dicho ensambladores porque fabricantes creo que CARRIER y algun otro mas todos los demás son ensambladores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172501

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Saludos a los que ya peinan canas, jeje, he aqui un mocoso que apenas da sus primeros pasos. La vez pasada estuve leyendo un debate en un foro y uno decia que sí debia hacerse la trampa de aceite y otros que no era necesario, pero todos coincidian en que si el fabricante expresa en el manual de instalacion entonces habia que hacerlo, y luevo tambien habia discrepancias en las distancias que cada uno mencionaba, unos decian a partir de 5 mts, otros de 6 y otros de 8 mts. Yo habia instalado dos equipos Philco de 2500 fgs y en el manual decia cada 4 mts.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172505

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo pienso que depende de equipo y refrigerante .

1 Equipo : compresor on/off refrigerante R407c y anteriores aconsejable instalar .

2 Equipo: con compresor de capacidad variable y refrigerante de alta presión R410a no lo veo aconsejable ya que generamos pérdida de carga y acumulación de aceite en cargas mínimas y parciales de potencia .

Independientemente de la temperatura de trabajo , miscibilidad , solubilidad, afinidad....etc del refrigerante y lubricante.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, Roverman, Calefaccióneltorno

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172507

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Gracias por vuestras respuestas. Bueno todo viene de una discusión de bar con un compañero, El que muchos fabricantes no lo suelan indicar como necesaria en las instrucciones de montaje yo lo he achacado a que las velocidades deben ser lo suficientemente adecuadas para que no sean necesario sifones, a lo dicho por frigotron, evitar perdidas de carga innecesaria y a la propia tecnología del compresor, generalmente rotativo donde la salida de aceite debe ser en muy pequeñas cantidades...suficiente para ser arrastrado sin problema.

Además esta el hecho de que la aspiración en verano es la descarga en invierno....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, silenbloc, Calefaccióneltorno

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172511

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Coincido con silenblok. Los remontes con caño capilar en paralelo no son un invento nuevo. Un equipo de aa de capacidad variable no deja de ser un equipo frigorífico.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172512

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Roverman también tiene razón.
No se los demás, pero cuando sospecho que tengo una UI de aa inundada de aceite lo hago funcionar (controlando amperaje, ojo!!) durante unos segundos como bomba de calor para tratar de provocar el retorno de aceite al compresor. Si es frio solo, tapo el evaporador o desconecto el ventilador, inundandolo de refrigerante. La mayoría de las veces noto diferencias.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albiranz, silenbloc

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172513

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Muy bueno el post, sobre todo el detalle de los Equipos Frio-Calor.
.
Para mí, este sigue siendo el mejor, para calcular Tuberías
.
docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&src...NmQ0MzFmNWM1Y2QwN2Ni
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, silenbloc, Roverman

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172514

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola José!, acabo de bajarlo y le pegué una ojeada, vi algo de equipos con mínima perdida de carga.
Interesante, material para hoy a la noche.
Saludos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sifones en sistemas split hace 7 años 5 meses #172515

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Hola, y si hay que poner trampa/sifones de aceite, en equipo de bomba de calor tanto en las dos tuberías no? impulsion y aspiración entiendo.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information