• Página:
  • 1

TEMA: Salto térmico en bomba de calor

Salto térmico en bomba de calor hace 7 años 8 meses #168992

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, sé que depende del fabricante, pero alguien puede decirme a modo indicativo cuales son los saltos térmicos de las bombas de calor en modo invierno, es decir, cuando la unidad interior es el condensador y la unidad exterior es el evaporador.
Quiero saber:
Salto termico total unidad interior.
Salto termico del aire unidad interior.
Y para la exterior lo mismo. En rango de valores, algo aproximado, por ejempo: entre 15 y 20 grados...
Es que ahora hace calor y no puedo enchufar la mía y medir.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salto térmico en bomba de calor hace 7 años 8 meses #169004

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buenas! Aquí van los valores que una vez tomé como referencia de una máquina TOSHIBA RAV-SM1106BTP

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Los valores de salto de aire no los tengo, pero tengo una reglilla por la cuenta de la vieja, que me dice que suele ser la mitad más o menos del DT refrigerante-aire. No es muy preciso, pero sirve para hacerse una idea.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Salto térmico en bomba de calor hace 7 años 8 meses #169009

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Normalmente en modo calor las unit interiores tienen un salto térmico de 20ºC no así en modo frío .
Ojo también depende de muchos factores , desde la temperatura exterior hasta el sistema de expansión o tipo de tecnología en el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Salto térmico en bomba de calor hace 7 años 8 meses #169011

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo es que en principio pensé, si el condensador está afuera (verano) y el DT es de 15 grados, por ejemplo, como es reversible, cuando esté dentro (invierno), el DT será también de 15 grados. Y me corrigió un amigo y me dijo que no, que dentro siempre más.

Supongo que esto se debe a que el serpentín interior, la batería interior, es más pequeña que la exterior. Y a igual potencia, el salto termico aumenta (Q=S*U*DT; si Q y U son constantes y disminuyes S, entonces DT tiene que aumentar).

Supongo que esto se cumple también en el evaporador, que dentro evapora con mayor salto térmico que en la calle, debido a la diferencia de tamaño de las baterías de intercambio

No es que sea el mejor en fórmulas matemáticas, y no sé si esto que digo es correcto, Fran, pero si es correcto me puede servir como regla para otros casos o equipos reversibles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, rodrigomigel@gmail.com

Salto térmico en bomba de calor hace 7 años 8 meses #169013

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Efectivamente jebesat, esa es la fórmula a aplicar. Aunque como dice silenbloc, las condiciones ambientales van a influir en esos saltos en cierta medida, pero la referencia ea válida. Al intercambiar baterías, el condensador es un "evaporador grande" y el DT baja, y el evaporador pasa a ser un "condensador pequeño" y el DT sube.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, rodrigomigel@gmail.com

Salto térmico en bomba de calor hace 7 años 8 meses #169085

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Aunque y segun mi experiencia el salto termico no es un factor determinante a la hora de evaluar un circuito frigorifico si tenemos que tener en cuenta que el rendimiento de un intercambiador en bomba de calor la bateria exterior la humedad del aire es la que determina el rendimiento de la bateria, este factor es lo que hace que para determinar su rendimiento sea necesario tirar de psicometrico.
Tambien se deveria de tener en cuenta el tipo de expansion y aqui me refiero a las splits estas unidades para evitar ruidos molestos los fabricantes expansionan en las condensadoras y ademas con el fin de maximizar el rendimiento inundan los evaporadores, estos factores hacen que los saltos termicos en los evaporadores de las splits sean unos 5ºC superiores a los equipos de climatizacion convencionales.
Para los que trabajais en el sector del frio comercial e industrial estais aconstunbrados a evaluar estos factores ya que un salto termico alto en el evaporador provoca una desumectacion del genero.
En climatizacion y como norma se trabajan con saltos termicos de 10 a 15ºC siendo lo usual una media de 12 a 13ºC, en el caso de las splits este salto termico suele estar por encima de los 15ºC e incluso a 20ºC.
Si los intercambiadores son de agua el tema es mas simple 5ºC como referencia, tambien es comun en los equipos de precision acortar el salto termico en el evaporador con el fin de no tener que despues humectar para evitar corrientes electroestaticas en los equipos y sin embargo las condensadoras suelen estar tropicalizadas.
Como observaras en general los saltos termicos dependen del tipo de equipo y el local a climatizar aqui los fabricantes como en el caso de las splits penalizan desumectando y en el caso de los equipos de precision es todo lo contrario buscan saltos termicos pequeños para evitar esa desumectacion.
Espero que te sirva de ayuda. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, rodrigomigel@gmail.com

Salto térmico en bomba de calor hace 7 años 8 meses #169094

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con las nuevas tecnologías y sistemas ya no están exagerado como con los equipos on/off .
Muchas veces la gente no tiene la noción de las instalaciones que tienen y funcionamiento .

Sistemas por suelo radiantes y radiadores , normalmente se conecta a principios de temporada invernal hasta finales de temporada .

Sistemas de expansión directa o equipos bomba calor aire/agua los usan tipo on/off sin tener en cuenta otros factores , siendo un error .
Creo que el mejor sistema sería la suma de los 2 , primeramente los equipos de expansión directa para luego pasar a los sistemas con más inercia térmica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information