• Página:
  • 1

TEMA: climatizacion local

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164314

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas tardes tengo para instalar una maquinita de conductos para un local de unos 40 metros cuadrados, la maquinita es de 3500 a 4000 frigorias yo creo que es muy justita pero ya la tiene comprada el hombre, la altura del local es de 3.5 metros, el hombrr quiere dos difusores uno para los clientes y otro para la dependienta y mi pregunta es con esa altura a que velocidad debería de salir el aire? Y que difusores son los más idóneos lineales o de los redondos? Gracias como siempre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164318

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, lo primero es hacer un balance termico de las zonas a climatizar contando ocupacion, zonas acristaladas y orientacion, naturaleza de los cerramientos, puertas (renovaciones de aire), cargas de iluminacion y equipos electricos, etc. luego decidir la cantidad de calor a extraer de los locales separando las respectibas cargas y decidir las cantidades de aire que se debera introducir en cada local.
con esa altura libre se puede escoger cualquier difusor siempre teniendo en cuenta que el reglamento limita la velocidad de aire en zonas ocupadas, por tanto conocer la planta y las cargas asi como las zonas ocupadas ayuda a decidir los difusores y regillas de retorno.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164324

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
A mi solo me han pedido la distribución de conductos... con esa carga termica y ese caudal a repartir... he leído el rite y la velocidad máxima para este caso tendría que ser sobre 0.18 m/s me parece muy poca velocidad...esta es la salida ya del difusor y qué velocidad de aire tendríamos que tener antes del difusor? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164332

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Igual de importante que la impulsión es el retorno .

Va a ser conducido .
Plenum por falso techo.
Conducido a techo .
Conducido a suelo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164333

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas he estado mirando y mi idea hasta que no tenga el modelo de la maquina que me la dicen hoy y podre ver el caudal de la maquina la pérdida de carga del ventilador y esas cosas, pero al ser una instalación pequeña, una maquina de 4 mil frigorias puede rondas los 800 m3/h, como son 2 difusores, 400 m3/h por difusor voy a calcular los conductos para una velocidad de unos 3 m/s, así evito ruidos, y mi duda radica en los difusores mirando tablas en algunas he visto que para 400 m3/h con un difusor de 10" me da sobre 4.5 m/s de velocidad y una perdida de carga 1.2 mmca, 25 db y alcance 1.6 metros de flecha que os parecería este difusor? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164334

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
El retorno a plenun a falso techo,con buscar un par de rejillas que me den menos pérdida de carga que los dos difusores lo tengo controlado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164336

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A falso techo .
Opto por difusor lineal de dos vías .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164340

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Por que? Difusor lineal y no difusor circular? Mi duda esta en la elección de los difusores el conducto lo voy a calcular para 3m/s que os parece el difusor que puse en el mensaje anterior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

climatizacion local hace 8 años 1 semana #164363

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aparte de que el equipo puede ir justo en su capacidad , el ángulo de salida del aire en uno y otro es bien distinto .
Con el lineal con seguimos que el caudal de aire baje a la altura del suelo y haga un recorrido en círculo climatizando la zona , con el circular es más difuminado debido a su ángulo de salida (180º) con lo cual en modo frío necesitará más tiempo de funcionamiento y en modo calor habrá estratificación ( tenemos retorno a techo y sin conducir = menor rendimiento del equipo ) .
Cuando se trata de zonas con personal femenino hay que buscar una zona donde situar el material de difusión y no sea molesta su caudal :
Que no sea directa al puesto bien directa o indirectamente .

En modo calor no genere corrientes de aire , y el caudal le llegue a las piernas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

climatizacion local hace 7 años 7 meses #170838

  • carlosmaqueda
  • Avatar de carlosmaqueda
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas.
Desde mi punto de vista para que puedas calcular la instalación a un poco más de velocidad 4m/s-5ms sin tener ningún problema de ruido vete a un conducto tipo Climaver Neto, que tiene un elevado nivel de absorción acústica y dónde vayas a colocar los difusores haces un plenum.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

climatizacion local hace 7 años 7 meses #170839

  • jgm2007sta
  • Avatar de jgm2007sta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Sr. Tecnofri, la velocidad que indica el RITE se refiere a la velocidad del aire que debe de existir en el ambiente en la zona de ocupación osea, desde 10 cm desde el suelo hasta 2 m para personas
de pie; en disposición horizontal depende de la ocupación prevista del local, ojo pues es indicativo muy importante para no tener problemas con la satisfacción del usuario. Igualmente se debe de tener presente la renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco, y de 50 metros cúbicos en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables y no dejaríamos de lado el tema de "La humedad relativa" que es recomendable entre el 40% y el 50%. Una humedad relativa alta (entre el 60-70%) con calor ambiental provoca sudoración, pero en este ambiente húmedo el sudor no puede evaporarse y aumenta la sensación de calor. Una humedad relativa menor del 30% produce: ■ Sequedad de la piel y dermatitis. ■ Dolores de cabeza. ■ Escozor de ojos y sinusitis. ■ Aumento de la susceptibilidad a las infecciones. ■ Sensación de falta de aire.
Cualquier instalación debe de ser trabajada con un mínimo de calidad y profesionalidad, no olvidar los temas aportados por el señor "Silenbloc" son de importancia vital.
Creo que se debería informar al cliente de los pormenores comentados, ya que sin unos cálculos efectivos, se puede encontrar que la instalación no sea efectiva para conseguir el confort deseado.
Opinión de un humilde barredor de taller que continuamente aprende.
Gracias por la atención prestada.
PD. Las instalaciones con difusión por desplazamiento dan muy buenos resultados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information