goldete escribió:
¿Golpe de ariete en linea de liquido? , Tengo dudas ya que es precisamente la linea con menor velocidad entre 0,5 y 1 m/sg y si ademas tiene la instalacion recipiente de liquido es imposible ya que este actua como pulmon.
Por ejemplo en agua se admite velocidades de 2 m/sg, me inclino mas por una mala calidad del cobre
Si que se puede dar, das por hecho que esa es la velocidad en la instalación del líquido. Golpe al cierre lo recibe siempre la Solenoide al cerrarse y la VET al abrise ésta, la importancia y consecuencias del golpe dependerá de factores como calidad de la válvula, diseño de tuberías (velocidad y energía potencial), presión...
No digo que ese sea el problema, solo que no debe descartarse...yo tampoco creo que ese sea el motivo.
De serlo, para solucionarlo se suele poner una T antes de la solenoide con un tubo vertical cerrado que amortigua el golpe ,
jose escribio .puede ser tubo malo,( pero la materia que hay en el circuito, en la mayoria de los casos es la culpable de las fisuras que se forman en los tubos, curvas,codos,) lo que proboca la rotura, se incustra la materia en un punto del tubo las demas siguen el mismo camino golpeando y golpeando, se empieza formando un poro , se infla hacia fuera
y termina siendo la fisura en el tubo o donde quiera que se forme,hace tiempo subi un video de como reacciona la materia dentro del circuito, y el destrozo que hace hasta que rompe el tubo, no se si la faraona lo tiene en la caja fuerte, saca manolo,
Un saludo