TEMA: ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149838

  • vidavaan01
  • Avatar de vidavaan01
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos del foro tengo un problema con dos equipos de aire acondicionado,
ayer hicimos mantenimiento a varias unidades de aire acondicionado entre mini splits pared y split techo y resulta que dos equipos de capacidad de 36000btu/h y otro de 48000btu/h al momento de poner los manometros solo marca en alta 180psi y en baja no marca nada se queda en cero.
desde ya les doy las gracias y mis respetos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149839

  • vidavaan01
  • Avatar de vidavaan01
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Olvide mencionar que estos equipos trabajan con r-22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149866

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
No comentas si las mediciones con manometro es en marcha o en motor parado. Pero me supongo que es con compresor en marcha, entonces mas parece que fuera una obstruccion en este caso en los capilares. El compresor bombea hacia el condesador pero la momento de pasar por los capilares, no logra salir el liquido hacia el Evaporador, osea esl gas no circula.
Si fuera asi, tienes faenita. Primero asegurate.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149868

  • vidavaan01
  • Avatar de vidavaan01
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
exacto es con compresor en marcha mis dudas van con el sistema de expansion o el filtro que esta a la salida de condensador ,pues este equipo en marcha la tuberia de alta esta caliente mientras la de baja esta a temperatura ambiente y cuando desconecto los manometros en alta sale gas y en baja no sale nada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149877

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si una tubería esta caliente es porque hay circulación de refrigerante,
¿Esta bien abierta la válvula de servicio?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149878

  • vidavaan01
  • Avatar de vidavaan01
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Claro que hay paso de refrigerante pero no inunda el evaporador debido a una obstruccion por lo tanto el refrigerante no llega a succion pero mi duda si el problema es filtro deshidratador o sistema de expansion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149886

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si trabajan con vet , el fallo puede estar en el sensor del bulbo de la misma.
Si el sistema trabaja con capilar obstrucción de los mismos.
Las presiones se compensarán en cuanto energizes la bobina de la válvula de 4vias.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hugo-lisandro

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149913

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Como yo entiendo las cosas, si hay obstrucción no hay circulación de refrigerante. (La presión de alta es alta o normal a la temperatura ambiente, y la de baja se va a vacío, siempre y cuando el compresor este bueno)
Si hay semi-obstrucción hay circulación de refrigerante pero restringida y un recalentamiento muy alto y hay presión de baja.
Las obstrucciones o semi-obstrucciones generalmente se dan en el filtro deshidratador (secador) o en el filtro de la VET. Y si es sistema s con capilar también en el capilar.
Cuando el filtro deshidratador esta semi-obstruido esta tibio en un lado y frío en el otro de acuerdo al sentido de circulación del refrigerante.
Hay obstrucciones de técnicos hechas al soldar, demasiada soldadura tapa o semi tapa el tubo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayudaa urgente con sistema de aire acondicionado hace 8 años 10 meses #149919

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no dice si es bomba de calor ,la presion de 180 en alta supongo que hablas de psi libras , pues todavia estaria bien, baja pero bien, dentro de lo que dice el fabricante, hasta 170 , bueno el caso es que en el lado de baja no dices la presion,
1 si no sube la presion de alta obstruccion capilar o valv,
2 el filtro debe estar frio en los dos lados si no es asi cambiar el filtro
3 desde el condensador a la entrada del evap... obstruccion
4 si hay obstruccion se va a vacio
5 obstruccion si es capilar medio obstruido si se siente frio al tocarlo obstruccion , generalmente suele estar a una temp + - de 32ºc hasta la entrada al avaporador
hay mas, hay que saber cuando se para si baja la presion o sube, o se mantiene , por si hay fuga puedes tener incondensables,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.