• Página:
  • 1

TEMA: suelo refrescante

suelo refrescante hace 8 años 11 meses #148830

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola de nuevo, me gustaria saber donde podria obtener informacion sobre la instalacion de suelo refrescante y su regulacion para que no hayan condesaciones en el suelo. gracias por vuestro tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

suelo refrescante hace 8 años 11 meses #148843

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mira que zona de España lo vas a instalar.
Por la zona del Levante por ejemplo es inviable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

suelo refrescante hace 8 años 11 meses #148844

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
particular mente pienso que este sistema es un fiasco ,uno porque a nadie le gusta tener los pies fríos y dos el calor sube el frió baja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

suelo refrescante hace 8 años 11 meses #148856

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Y por el techo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

suelo refrescante hace 8 años 11 meses #148858

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
sumfears75 escribió:
Y por el techo?

La forma más económica de enfriar un recinto es utilizando aire frio.
Pero hay personas que opinan distinto: www.unioncalor.com/pdf/suelo-radiante/si...amiento-radiante.pdf

- Pero hay otro problema añadido de difícil solución: la gran inercia térmica de la instalación. Hemos de pensar que el calor emitido por el suelo radiante es absorbido y repartido por toda la estructura del edificio, lo que significa una gran cantidad de calor (o fresco en el caso verano) almacenado. Esto supone un problema de sobrecalentamiento para las viviendas orientadas a sur, que en invierno gozan de radiación solar intensa en las horas centrales del día o en las viviendas orientadas al oeste en la estación cálida. El sistema no se adapta bien a los cambios bruscos de temperatura exterior (olas de calor o frío, días soleados o nublados) ya que, los termostatos no responden inmediatamente a las órdenes, pues el suelo requiere una gran cantidad de tiempo en enfriarse (o calentarse). Es como un gran barco que cuesta ponerlo en marcha y mucho más pararlo.
www.construction21.org/espana/community/...1707&group_guid=1148
Para empezar, dicho edificio posee la instalación geotérmica más grande implementada en el territorio español. Todo el diseño y dimensionado de las instalaciones se ha realizado con la premisa del ahorro energético. Es cierto que el sistema de geotermia combinado con suelo radiante/refrescante y climatizadores primarios combinados con fancoils permiten el ahorro energético, pero también es cierto que para un clima como el mediterraneo y un edifico como este, en el cual se le va a dar un uso académico, el suelo radiante no es la mejor opción, tanto es así que probablemente se acabe gastando más energía que para un sistema de climatización por convección standard (p.e:climatizadores entálpicos). www.construction21.org/espana/community/...1707&group_guid=1148
No se recomienda el uso, y lo certifico, para edificios de uso intermitente. Para este tipo de edificios, y dejando a un lado el coste económico del sistema geotérmico, el suelo radiante puede funcionar correctamente como sistema de apoyo a equipos de climatización por convección. www.construction21.org/espana/community/...1707&group_guid=1148
Como que hay tela para cortar, falta la ponencia de expertos en el tema.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

suelo refrescante hace 8 años 11 meses #148867

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

En cuanto al control supongo que te refieres a colocar una sonda de punto de rocío.

Por eso silemblock te dice que en valencia es inviable, por la humedad.

Lo que tiene este sistema es que cuanto mas calor hace, y mas húmedo, menos enfria el sistema.

Es decir, la eficacia del sistema es indirectamente proporcional a la necesidad del mismo, a mas falta hace, menos funciona, todo un choyo.

SAludos.,
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

suelo refrescante hace 8 años 11 meses #148889

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí creo recordar por lo que me comentó un compañero que existe una instalación por techo refrescante con un equipo aire /agua.
Según por lo que me comentaba tuvieron muchos problemas a la hora de purgar todo el circuito de aire.
Aquí te dejo algo de documentación :

Uponor Teporis Panel - Calefacción y Refrigeración por techo radiante para una instalación rápida y eficiente - Uponor - www.uponor.es/soluciones/climatizaci%C3%...e/teporis-panel.aspx
Ver "Uponor Comfort Panel - Climatización Invisible po…" en YouTube - Uponor Comfort Panel - Climatización Invisible po…:
Última Edición: hace 8 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

suelo refrescante hace 8 años 2 meses #160446

  • Genaragon
  • Avatar de Genaragon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola,
estoy mirando para instalar suelo radiante en una casa que voy a rehabilitar y me interesa este tema.
se puede combinar suelo radiante con sistema en el techo y también en pared, no? que tal funciona? tanto para calefactar como para refrescar.
gracais
El administrador ha desactivado la escritura pública.

suelo refrescante hace 8 años 2 meses #160459

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Genaragon.
Cordial Saludo.
Me cuestiona si ya estudiaste los documentos insertos en el post, en ellos hay información suficiente para sacar una conclusión valedera,
lo único que digo a titulo personal es que las combinaciones lo único que hacen es elevar costos sin mayor beneficio. claro esta que cada quien aboga por las bondades de sus productos


oscaar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information