• Página:
  • 1

TEMA: Problemas con aire acondicionado bomba de calor

Problemas con aire acondicionado bomba de calor hace 9 años 1 mes #145874

  • pacofranco
  • Avatar de pacofranco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
tengo el siguente problema: Modelo de la unidad exterior CARRIER X POWER PURON TM - 38VGM 14N tiene dos splits interiores al poner el aire acondicionado salta y pone dos destellos intermitentes naranjas que son las decenas y cuatro verdes que son las unidades en el manual de los splits dice que es el ventilador de la unidada exterior se desmonto el ventilador y trabaja al ponerle la corriente con un cable, en la unidad exterior hay cinco led y
parpadean las tres primeras.La 1,2,3, y la 4,5 estan apagadas. En el manual de la unidad exterior no dice nada de esas lectura de las led que puede ser .. mi duda es esto que me indica el manual del split que me dice que es fallo del ventilador de la unidad esterior, puede ser debido a que me lo indique como fallo de condensacion y se pueda interpretar como falta de gas??? gracias por atenderme
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con aire acondicionado bomba de calor hace 9 años 1 mes #145882

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo pacofranco si quieres te puedes pasar por aquíForo Frio :: Temas en PRESENTACION y OFF-TOPIC (1/18) - www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic y te presentas al resto de compañeros, luego nos comentas que el error que te indican los leds es debido al fallo del motor ventilador unit exterior y comprobastes independientemente el mismo y funciona correctamente, sólo te queda verificar la tensión a salida de placa del ventilador.
Ojo asegúrate que el ventilador en ése momento tiene que actuar, ok?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information