• Página:
  • 1

TEMA: Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 9 años 1 mes #145542

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Quería preguntar a los técnicos del foro, según las maquinas que trabajan de Aire Acondionado, que marca tiene tecnología en el uso de tuberías. Me explico, muchas veces vamos a instalaciones antiguas y nos encontramos con tuberías que están en perfecto estado pero que están empotradas y sus dimensiones son grandes para la sustitución de unidades nuevas, ya que han variado para las diferentes capacidades y dependiendo también de la marca. Yo se que Mitsubishi Electric, posee una tecnología llamada PIPE REUSE, que permite en algunas ( no en todas) MRSlim PUHZ........ variar esas dimensiones y agregando gas deacuerdo a las caracteristicas de instalación se pueden poner.
Pero lo cierto es que de otra marca no encuentro nada similar. Y aunque por teléfono algunas marcas te dicen que es factible y no pasa nada (Vender y vender......) después por escrito en un E-mail u otro no se pillan los dedos, para el tema de las garantías y eso.
Conocéis que otras marcas presentan facilidades en la modificación del tamaño en tuberías????
Un saludo para todos.
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 9 años 1 mes #145552

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola.
iccolldeforn.com/blog/mitsubishi-electri...antigua-instalacion/

Pero a mi no me consta que daikin haya potenciado esto, no se de mas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 9 años 1 mes #145559

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Basicamente cuando tienes un equipo de R-22 y lo quieres sustituir por otro de 410-A te encuentras con 2 problemas el primero es el aceite mineral del antiguo equipo y otro las dimensiones de la tuberia; el primero los fabricantes lo solucionan con filtros especiales y el segundo dependiendo sobre todo de la linea de aspiracion aumentando la carga de gas.
Tu como tecnico tambien lo puedes hacer limpias las tuberias con una maquina de limpieza y eso si antes te cojes una tabla de volumen específico del antiguo gas y del nuevo si el diametro es superior al 20% olvidate ya que la velocidad de aspiracion bajaria por debajo de los 5 mts/sg y no aseguras el retorno de aceite.
Prueba de ello es que con el 407-C solo tienes que realizar una limpieza de las tuberias ya que los volumenes de los gases son muy parecidos sin embargo con el 410-A no es asi.
Lo que se deveria preguntar a estos señores es porque al principio insistian tanto es el grosor del cobre por seguridad y ahora con estos sistemas se han olvidado del tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 9 años 1 mes #145609

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si el espesor es de 0'6mm ojito realizar prueba de estanqueidad ha 40kg/cm2 si el espesor es de 0'8mm no hay problema.
Daikin dispone equipos creo recordar que sólo en las series VRV con sistema replace.
Al instalar nuevos equipos con las secciones de los anteriores también hay que verificar la longitud de la preinstalacion así como ver la cantidad de sifones que usaban los antiguos y si es necesario eliminarlos según recomienda el fabricante del nuevo equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 9 años 1 mes #145615

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buenos días, aquí podemos observar una tabla de posibilidades que te ofrece Mitsubishi Electric, todo lo que me han comentado lo tengo claro, Mitsubishi Electric, fue el primero que incorporo la tecnología Replace, antes lo hacía por medio de Filtros especiales, ahora ha mejorado y lo hace por el Aceite que llevan las unidades y Daikin se ha unido con algo similar aunque creo entender que todavia esta con el tema de Filtros. Pero yo eso lo entiendo y tambien comprendo lo de los grosores de las tuberías y el porque se hace necesario la limpieza etc.
El detalle esta, en que deseo saber si otra marca diferente a Mitsubishi Electric, presenta en sus catálogos y en sus características este tipo de posibilidades. La razón es simple, el precio de las unidades. Presupuestar Mitsubishi Electric, con todo correcto y como se debe hacer, es fácil. Pero los clientes desean saber si hay otras posibilidades mas económicas. y no solo eso, desafortunadamente, estamos perdiendo mercado, porque están los que sin una valoración de las condiciones de instalación, montan maquinas sin tener en cuenta nada, y claro evidentemente los clientes valoran y mucho los números, Se que con el tiempo lo mas probable es que esas unidades presenten problemas. Pero bueno, por eso pregunto si tienen conocimiento de otras unidades que ofrezcan esas posibilidades. Desde luego yo no las conozco, ni siquiera en Daikin, solo lo he visto en Mitsubishi Electric y por tal motivo cuando encuentro este tipo de problemas es lo que presupuesto. pero bueno si hay otra opción y la gente la conoce, pregunto.
Un saludo familia.

Salud y trabajo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 9 años 1 mes #145946

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues diria que ya lo has dicho todo y poco queda por decir.

Como ya se ha dicho, tienes solo tres opciones:

1- Cambiar tuberias
2- Limpiar tuberias
3- Tecnologia replace.

Cualquier otra opcion, seria tener problemas a corto plazo con tus clientes.

Y mas como dices que el resto de fabricantes no se mojan por escrito a darte una garantia de sus equipos.
Si encuentras alguno, dinoslo.

Pero has llegado a replantear con el cliente cual de las tres opciones es la mas economica?

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 9 años 1 mes #145983

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
choca_.gifs
Buenos días.
Muchas gracias compañeros, lo tengo claro, si logro encontrar maquinas que presentan esa facilidad de cambio de tuberías para su instalación y lo plantean por escrito para cubrirnos las espaldas a la hora de garantías os lo informo. Un saludo para todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 4 años 2 meses #191971

  • elvo
  • Avatar de elvo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
JEISON escribió:
Buenas tardes,
Quería preguntar a los técnicos del foro, según las maquinas que trabajan de Aire Acondionado, que marca tiene tecnología en el uso de tuberías. Me explico, muchas veces vamos a instalaciones antiguas y nos encontramos con tuberías que están en perfecto estado pero que están empotradas y sus dimensiones son grandes para la sustitución de unidades nuevas, ya que han variado para las diferentes capacidades y dependiendo también de la marca. Yo se que Mitsubishi Electric, posee una tecnología llamada PIPE REUSE, que permite en algunas ( no en todas) MRSlim PUHZ........ variar esas dimensiones y agregando gas deacuerdo a las caracteristicas de instalación se pueden poner.
Pero lo cierto es que de otra marca no encuentro nada similar. Y aunque por teléfono algunas marcas te dicen que es factible y no pasa nada (Vender y vender......) después por escrito en un E-mail u otro no se pillan los dedos, para el tema de las garantías y eso.
Conocéis que otras marcas presentan facilidades en la modificación del tamaño en tuberías????
Un saludo para todos.
Gracias de antemano.
Puedes probar con Haier, o tambien con Samsung son faciles de cambiar las tuberias, igual sucede con los biocarburadores, puedes cambiarlos muy facil, si quieres puedes verlo para que sepas como biocarburante.com/ideas-de-aires-acondicionados-ecologicos/ espero ayudarte con esto, un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad de Tuberías en Aires Acondicionados hace 4 años 1 mes #191994

  • Alfret
  • Avatar de Alfret
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Como comentarón Goldete y Silenblock , los dos inconvenientes principales son : el espesor de las tuberías antiguas y el volumen interno(son más anchas) , la velocidad que alcanza el gas puede ser No suficiente para recuperar el aceite, tampoco hay golpe de arranque (succión) al ser inverter ,que antes si ayudaba a la recuperación desde los sifones.
Segun las marcas ,algunas permiten un medida superior nada más,con el añadido correspondiente de gas ,todo lo demas queda sin garantia del fabricante.
Saludos.
NOPUEDOTOMARMELAVIDAMUYENSERIOYAQUENOSALDREEVIVODEELLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information