Buenos días. Muchas gracias "camacho d" por responder. Esta instalación tiene unos 13-14 años. Por lo que he visto los conductos y rejillas están en muy buen estado y creo que bien dimensionados. Los problemas en mi opinión son dos, el primero es que la máquina está sobredimensionada (14kw/47.800Btu/h/16.000Kcal/h) para aseo, salón, cocina y recibidor, total unos 70m2 de planta baja bien aislada) y la segunda es la escasa longitud de los conductos y poca perdida de carga de estos (La rejilla del salón está a 1m de la máquina y el resto a 3 y 4 m, los conductos en total tienen una longitud máxima de unos 5m).
Esta máquina dispone únicamente de 2 velocidades de ventilador, y a la mínima el aire en el salón sale a muchísima velocidad (6m/s).
Antes de romper tabiques para colocar una rejilla mayor e intercalar elementos en el interior de los conductos para producir perdidas de carga, intento configurar la máquina para que tenga la menor presión de soplado.
¿Es posible bajar la presión estática en esta máquina Mitsubishi Electric PEAD-RP5EA cambiando el conector que se muestra en las imágenes adjuntas?
Espero me podáis ayudar. Muchas gracias y un saludo.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mitsubishi Electric PEAD-RP125EA
hace 6 años 3 meses #182335
hol los motores de las unidades interiores llevan 3 velocidades, o marchas, eso creo,
¿ presion estatica que bien suena, en este caso lo que se debe hacer, sera repartir el caudal por el resto de la instalacion, para algo estan las compuertas , si reduces la velocidad el caudal no sera el mismo, y en el ultimo punto saldra menos,el reparto del aire para cada habitaculo segun necesidad,se hace por zonas si la zona 1 tiene mucho caudal, cerrar compuerta para enviar mas aire,a la zona 2 - 3- 4- esto seria jugar con el paso de aire por las compuertas, si las tiene, sal....si solo hay una compuerta a la salida de la maquina, hay que tratar de mandar mas aire a las zonas 2- 3 -4 etc si la zona 1 recibe mucho caudal, hay que repartirlo, sal
Muchas gracias joseb71 por tu ayuda. Esta máquina tiene únicamente dos velocidades. En otros modelos más actuales la regulación de la presión estática se hace desde el mando de control de la unidad interior para adecuar el soplado de la máquina y adecuarlo a la longitud y perdidas de los conductos (no es lo mismo una instalación con 20m de conductos que otra con 5m, como es este caso)(Mirar la página 58 del manual que adjunto).
Efectivamente con compuertas se puede cerrar el paso de caudal, pero en este caso concreto el sobredimensionamiento de la máquina (14kw para 70m2) y la escasa longitud y mínima pérdida de los conductos hace que sobre caudal en todas las rejillas (sobra mucho caudal en todas). Yo en máquinas más modernas bajo la presión de soplado desde el propio mando de la unidad interior y luego selecciono velocidad baja, media o alta.
Con esta máquina más antigua (PEAD-RP5EA unos 13-14 años) esta regulación se hace desde la placa de la unidad interior. A ver si alguien sabe cómo se hace.
Muchas gracias a todos por intentar ayudarme. Un saludo.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mitsubishi Electric PEAD-RP125EA
hace 6 años 3 meses #182356
hol, no quiero llevarte la contraria, pero yo todos los motores que conozco son de 3 velocidades, o que me corrijan, ese motor es el suyo,ya te comentaron los pin para cambiar, la velc.......
bueno si la maquina toma mucho aire hay varias formas , de reducir la presion de aire o caudal, no se si tiene poleas regulables para reducir la velocidad, reducir el retorno,tapar parte del conducto de salida o imp, siempre jugando con lo que dice el fabricante, por que te puede pasar dos cosas si cierras demasiado la salida se te puede parar la paquina por sobre presion, en la camara,y si en el retorno no fuera el caudal adecuado ,te parara tambien por falta de caudal, tienes que ver el manual,
o hacerlo manualmente, probando, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mitsubishi Electric PEAD-RP125EA
hace 6 años 3 meses #182359
hol se podria cambiar el motor por otro de 3 velocidades, y mas bajo de revoluciones, y tambien cambiar la polea del motor por otra mayor para reducir revoluciones, hay bastantes occiones, sal.... no se si estas occiones serian validas para esa maquina,
por lo que veo ni poleas ni correas, disculpa seria este el modelo y tienes los datos,sal...
file:///E:/conductos_pead_1.pdf <<mitsubishi pead rp125<< www.google.es/search?source=hp&ei=qJ1TWo...0i19k1.0.UbAZkj3sh8Q
velocidad baja media y alta 3 velocidades miralo ese motor puede que le falte la velocidad minima, comprueba los cables que salen del motor,
Gracias joseb71 por todo el tiempo que te estás tomando. Esta máquina es la PEAD-RP5EA del año 2004 (La máquina que mencionas es del año 2013). En el pdf adjunto, página 14 puedes ver el dato "Caudal aire (baja-alta) 2.010-2.520 m3/h". Sin tocar en la placa tengo dudas que pueda poner tres velocidades del ventilador.
En el propio catálogo se indica "La presión estática externa de 70Pa permite utilizar largos conductos
de forma sencilla, permitiendo que las unidades interiores se ubiquen en lugar óptimo". En este caso las rejillas de descarga están situadas entre 1 y 4 m sin apenas pérdidas (en línea recta).
Gracias de nuevo. Un saludo.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mitsubishi Electric PEAD-RP125EA
hace 6 años 3 meses #182372
Si el problema es de ruido en las rejas de impulsión, y aún a velocidad de ventilación baja, creo que lo conveniente es ver, y en su caso cambiar, realmente que rejas hay instaladas y si estas son las correspondientes para el caudal de aire que deben de impulsar cada una de ellas a sus espacios correspondientes y en que, en total, no debería de bajar de los 2.000 m3/h. de aire correspondientes a las 10.500 frigorias/hora nominales de esa maquina .
Hola a todos, en la planta primera es donde estan las habitaciones supongo, hay otra maquina para esa planta? porque puede que tengas una compuerta cerrada en el conducto que le da servicio a la planta primera. Normalmente los pasos de forjados de conductos estan en las falsas columnas situadas en las escaleras.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mitsubishi Electric PEAD-RP125EA
hace 6 años 3 meses #182463
Buenas tardes: He leído y noto que no dices si la instalación en la salida del conducto general tiene una valvula de "bay par" instalada. Esta instalación por conductos tiene que llevar una válvula instalada. Y si los conductos son independientes, y las rejillas no son motorizadas y siempre están abiertas es posible que tengas que instalar una válvula de "bay par" en cada conducto al ser este directo e independiente para cada rejilla. También al ser esta maquina de mas potencia posiblemente tenga una rejilla de dia o noche para alimentar a dos plantas. Eso se ve siguiendo los conductos. Y si es como se cree para solo los 70 m2. con todas las rejillas abiertas, lo dicho válvulas "bay par." El instalador debe de poder controlar los caudales a gusto. Otra cosa es conseguir el confort y que la refrigeración no moleste con solo una rejilla lo que obligaría a instalar otra rejilla en el salón. Ya el reglamento indica la velocidad del aire en un espacio dado. Todo es cosa de replantear las soluciones a los problemas. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.