Buenas tardes compañeros tengo un problema de acidez en un split de 410A (el compresor a caido), y he comprado en Salvador Escoda un filtro antiacido Danfoss Eliminator concretamente el modelo DCL-162 ,en el catalogo de Escoda me dice que vale para todos los gases (incluido el 410) y que es recomendado para aceites minerales o alquibencenicos y esto es lo que me tiene mareado,porque el 410 va con POE ¿no?. A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad...gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda con filtro secador
hace 10 años 3 meses #123217
Ese filtro sirve perfectamente para R-410 A y para su empleo con aceite POE. Otro asunto diferente es su capacidad para quitar la acidez que tengas en el circuito. Lo recomedable, como minimo y ademas del filtro, es que tambien le cambies el aceite al compresor y "barras" el resto del circuito frigorifico con Nitrogeno.
Voy a sustituir el equipo por una mitsubishi con tecnologia replace,he realizado barridos con nitrogeno y montare el filtro y un neutralizador de acidez,pero no tenia claro si este filtro era bueno para aceite POE.....gracias por responder.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda con filtro secador
hace 10 años 3 meses #123256
Ese filtro sirve perfectamente para R-410 A y para su empleo con aceite POE. Otro asunto diferente es su capacidad para quitar la acidez que tengas en el circuito. Lo recomedable, como minimo y ademas del filtro, es que tambien le cambies el aceite al compresor y "barras" el resto del circuito frigorifico con Nitrogeno.
una detalle sobre el comentario del compañero Moncayo , el ácido que posee la instalación esta situado en su mayor proporción en el aceite por ende con barridos de nitrógeno no se solucionaría el problema ya que el aceite no saldrá en su totalidad , por lo que es mas recomendable el lavado de la instalación por inundación un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda con filtro secador
hace 10 años 3 meses #123258
Voy a sustituir el equipo por una mitsubishi con tecnologia replace,he realizado barridos con nitrogeno y montare el filtro y un neutralizador de acidez,pero no tenia claro si este filtro era bueno para aceite POE.....gracias por responder.
Ahora ya esta mas claro. Vas a utilizar de la anterior instalacion solo las tuberias. ¿Pero donde vas a colocar ahora el filtro deshidratador-antiacidos?. Si no estoy equivocado la Mitsubishi con tecnologia replace es bomba de calor y el DCL-162 no es bidireccional.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Esa Acidez de que viene?
QUEMAZON?
o AGUA y/o HUMEDAD?
Acordarse como se fabrica el Aceite POE
Y sobre agregar Neutralizador, habria que preguntarle a
Se toma un Alcohol y se le agrega un Acido, se le extrae el agua, y tenemos el Aceite POE.
Por eso el Aceite POE en contacto con Agua y/o Humedad, se regresa a su origen, un alcohol y acido.
Con Aceite POE y Agua y/o Humedad, hay que cambiar todo el Aceite
Y si es por QUEMAZON..............
TAMBIEN
Ese es el avance tecnologico,
CAMBIAR EQUIPOS MAS A MENUDO
y sobre agregar Neutralizador, habria que ver que dice "mitsubishi" sobre su Garantia
y para mi solo debe de llevar refrigerante y aceite, limpiar limpiar y limpiar
Última Edición: hace 10 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda con filtro secador
hace 10 años 3 meses #123270
Ya se que el filtro no es bidireccional lo colocare para que trabaje ahora unos meses en calor y despues lo quitare,en cuanto al comentario de joseregue no se si ha cascado por humedad o por que ha cascado yo no instale la maquina,el neutralizador que he comprado es especifico para aceite POE en la etiqueta me pone que es bueno tanto para eliminar acidez como para prevenirla,no se..nunca lo he utilizado..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda con filtro secador
hace 10 años 3 meses #123279
Pues muchacho cómo no lo instales en la aspiración del compresor o en la descarga del mismo , y cuando la máquina se le ocurra realizar un desescarche ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda con filtro secador
hace 10 años 3 meses #123281
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.