• Página:
  • 1

TEMA: heladera bambi calculo del caño calefactor

heladera bambi calculo del caño calefactor hace 11 años 3 meses #105356

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola se me pincho el caño calefactor que rodea la puerta quiero anularlo hacele un rulo un caño del mismo diametro pero no se el largo que tengo que agrgarle?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi calculo del caño calefactor hace 11 años 3 meses #105361

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Supongo qu el rulo lo quieres hacer por fuera, cerca del condensador, donde lo refresque el movimiento de aire?

Pues para saber la medida, deberias ver un equipo igual en uso, y ver por donde calienta.

Se formara agua de condensacion, chorreara al piso, y se pudrira mas rapido el marco, pero le seguira enfriando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi calculo del caño calefactor hace 11 años 3 meses #105396

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
gracias amigo yo lo medi con una cinta mas o menos como deve ser el recorrido me dio 4,80 metros lo voy a probar y comento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi calculo del caño calefactor hace 11 años 3 meses #105423

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Me habia OLVIDADO

SIEMPRE QUE TOQUES UN EQUIPO, MIDE LA ALTA PRESION,SI NO TIENE APENDICE, SE LO COLOCAS, Y EN LOS AIRES ACONCICIONADOS CUANDO LA EXPANSION ESTA EN EL CONDENSADOR, SE LO COLOCAS TAMBIEN, ANTES DE ESE RESTRICTOR O ACCURATER U ORIFICIO

TRABAJA COMPLETO, MIDE LA ALTA PRESION

Esa cantidad de tubo, no es necesario colocarla, pon la mitad si le da el chorro de aire del ventilador del condensador, si no hay chorro de aire, es Condensador Estatico, si debes de poner esa cantidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi calculo del caño calefactor hace 11 años 3 meses #105425

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • visteme despacio, que estoy apurado
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 3
COMPAÑERO, buen dia

modelo de la bambi ?????


hugo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi calculo del caño calefactor hace 11 años 3 meses #105473

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
el modelo es 2F-1200K
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information