Hola.
electrihor escribió:instale este verano un daisu inveter de 3000 f y lo han encendido este invierno la temperatura parece insuficiente, he revisado la carga y esta bien, pongo el termostato a 32ºc y hecha bastante calor, el manómetro de alta se va a tope a unos 35 bar de carga esta bien no?
pues lo bajas a 25º y baja revoluciones y se pone en 25 bar bajando el rendimiento calorifico bastante.
Q solucion le puedo dar?
Gracias y felicidades por el foro
Pues si, parece "todo correcto". Para enpezar no es conveniente trabajar con sensaciones "parece insuficiente", es preferible usar el termometro y dar datos de temperatura, la ambiente la de impulsion, exterior, as revisado la carga y decides que esta bien, ¿en base a que?, no aportas datos de los que te basas para decir que esta bien pones el termostato y hacha "bastante calor", si es de 3000f, debera dar 3750 cal ¿no? cuantas son "bastante". La presion de alta se va a 35Bares, supongo que de R-410 pero puede ser R-22 o R-407 esto NO ES SUFICIENTE para determinar la carga del circuito frigorifico. Pues si segun tu la carga es la correcta, hecha bastante calor, sugiero que a lo mejor la maquina es pequeña ¿no?
Saludos