¿De qué forma se puede comprobar con total seguridad si un compresor hermetico da su rendimiento adecuado o en cambio ha sufrido algun problema en sus valvulas y no rinde bien?.
Este tiene solo toma de baja.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico.
hace 11 años 11 meses #90168
¿De qué forma se puede comprobar con total seguridad si un compresor hermetico da su rendimiento adecuado o en cambio ha sufrido algun problema en sus valvulas y no rinde bien?.
Este tiene solo toma de baja.
Un saludo.
Hola compañero
Con un amperimetro midiendo consumos del compresor y constatando con los consumos estipulados de fábrica,
si es tema de válvulas el compresor directamente no comprime, osea tendrías una presión de baja excesiva y el compresor con un calentón del 15, si tiene te saltaría la protección seguro
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico.
hace 11 años 11 meses #90176
la mejor manera es desmontandolo y haciendole la prueba de compresion, verificacion de nivel y estado del aceite, (antes deberas hacerle la prueba de aislamiento electrico con un megger. )suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico.
hace 11 años 11 meses #90195
Con diagrama de mollier?? Me suena haber hecho alguna práctica. Tomando distintos datos de presión y temperatura. Con las entalpías obtenidas se podían sacar rendimientos reales...No sé si me equivoco...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico.
hace 11 años 11 meses #90213
a parte de los comentarios de los colegas , cada maestrillo tienes sus formas pero cuando llevas muchos en el oficio aprendes a identificar los sonidos , cuando un compresor esta a mitad de rendimiento suele sonar un pocos sus válvulas y tintineo suave pero llegas a identificar, también existe la prueba de después de estar trabajando durante 15 minutos desconectas el compresor y la alimentación de baja , se te calentara de inmediato y subirá el calor al menos unos 20 centímetros de tubo , eso te indica que la alta presión de la linea de alta esta pasando a la de baja , pero si quieres verificar al 100x100 debes de recuperar el gas desoldar el compresor y hacer las pruebas como en este vídeo, espero te sirva de ayuda
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.