TEMA: Escarcha en tubo de baja compresor

Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89378

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos.
Si el tubo de baja que entra en un compresor hermetico alternativo esta practicamente congelado cuando este está funcionando, quiere decir que le está entrando líquido al compresor.
Mi pregunta es: ¿si eso es así, como es posible que una instalación funcione de esta forma durante años y el compresor no se funda?.
Lo digo porque he visto varias que lo hacen de esa forma.


Un saludo compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89381

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si el compresor no se pone del todo blaco (escarchado) puede funcionar asi, ya que al entrar el liquido al compresor este se evapora por el calor del compresor, enfriandolo.

El problema esta cuando llega el liquido al aceite y se mezcla con el mismo, bajando su capacidad de librificación.

Te en cuenta que hay compresores de baja temperatura, principalmente funcionando con R-22, que necesitan de un enfriamiento bajo de los gases de aspiración o dicho de otra forma un recalentamiento bajo en aspiración, para no sobrepasar la temprestura de compresión. En algunos incorporan un inyector de liquido en la culata del compresor para evitar estas temperaturas de descargas excesivias.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89382

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
¿Es perjudicial el enfriamiento del compresor al evaporar el gas dentro de el?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89384

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Sin esta en contacto con el bobinado o esa evaporación la produce en el carter con el aceite, desdeluego que si es perjudicial.

Otra cosa distinta es lo que nosotros vemos por fuera (escarcha) y lo que ocurre dentro del compresor.

Nos puede parecer que le llega mucho liquido y solo le llega el suficiente para escarchar la carcasa pero no evaporar en el aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89386

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2273
  • Gracias recibidas 999
  • Karma: 74
Cual es la Temperatura del recinto refrigerado?


y Tendrias que medir la Temperatura de ese Hielo.

Existe Hielo de 0ºC y tambien Hielo de -20ºC.

Generalmente, ese tubo esta con hielo, cuando es Baja Temperatura.

NO EXISTEN COMPRESORES QUE ESTEN DISEÑADOS PARA QUE RETORNE LIQUIDO.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89404

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
joseregue escribió:
Cual es la Temperatura del recinto refrigerado?


y Tendrias que medir la Temperatura de ese Hielo.

Existe Hielo de 0ºC y tambien Hielo de -20ºC.

Generalmente, ese tubo esta con hielo, cuando es Baja Temperatura.

NO EXISTEN COMPRESORES QUE ESTEN DISEÑADOS PARA QUE RETORNE LIQUIDO.





Es baja temperatura. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89405

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1655
  • Gracias recibidas 144
  • Karma: 12
Pues en 404 por ejemplo en baja temperatura es fácil tener escarcha en el retorno, y no tiene porque ser malo, si mides recalentamiento saldrás de dudas en todos los casos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89408

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 10106
  • Gracias recibidas 1346
  • Karma: 75
hola yo creo que si la escarcha solo llega hasta la valv,de servicio, no hay liquido, si pasa al compresor si esta entrando algo de liquido,pero no es importante,trabaja asi, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89419

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Nunca es bueno tener retornos en el tubo de aspiración.
Todo retorno es una parte de liquido que expansiona en ese punto.
Ya es bueno que regresen frescos para refrigerar el compresor pero no que expansionen.
Las vet regulan desde su bulbo y/o toma de compensacion de presión.Los capilares deben de llevar la carga justa para inundar solo el evaporador.
Para aperturas de vet excesivas tenemos los intercambiadores y aprovechamos ese frio para bajar el subenfriamiento.
El gran problema es mas sencillo de lo que hablamos.
Tenemos un compresor y el liquido no es comprimible,cualquier absorción de líquido,por pequeño que sea,pone en peligro el sistema de compresion.
A partir de ahí,que la fuerza os acompañe.Yo tambien he visto autenticas barbaridades y funcionan.
En ese aspecto siempre he tenido mala suerte,si he hecho algo mal siempre se ha roto algo,que le voy a hacer.......
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89476

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 645
  • Gracias recibidas 42
  • Karma: 9
jordienex escribió:
En ese aspecto siempre he tenido mala suerte,si he hecho algo mal siempre se ha roto algo,que le voy a hacer.......
A mi me ha pasado siempre igual jordienex , es curioso la cantidad de barbaridades que se hacen y aun asi funciona , pero yo no he tenido tanta suerte , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89481

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 333
  • Karma: 23
Haber amigos,Yo creo que alguien una vez se rompio los sesos para determinar que sin medir el recalentamiento "TOTAL",no se podia saber si al compresor le esta llegando liquido,o no.

Como ejemplo en heladeras comerciales con R22,y expancion por capilar,evaporador estatico,(caso carniceras,o fiambreras),las trabajo entre 31(-13°C) y 36 (-10°C) lbs en baja para tener una humedad medianamente manejable.Ahora bien,si me ajusto a carga por recalentamiento,si o si,el caño de retorno,va a tener hielo condensado de la humedad ambiente.Y segun aprendi,con esos valores no me llega gas liquido al compresor.
¿Se entiende?,en la mayoria de los casos,mido a 15 cm del compresor,entre -4°C y -5°C,¿como no se va a congelar la humedad ambiente?.

Yo creo que este post se va aseguir alargando en la medida que el colega no nos pase los valores de presion de baja,y la temperatura a antes del compresor (en las condiciones que se deben tomar)

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Escarcha en tubo de baja compresor hace 6 años 3 semanas #89516

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas,yo opino, que si el recalentamiento es aseptable, y sigue retornando liquido al compresor,cosa no muy buena,deberias instalarle en la aspiración un deposito de sucion,y si ya dispone de uno, aumentarle la capacidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.