• Página:
  • 1

TEMA: consulta para diagnosticar cuarto frio..

consulta para diagnosticar cuarto frio.. hace 12 años 3 meses #83292

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos companeros, les tengo una consulta. Hoy fui a asistir a un companero de trabajo con un cuarto frio. La maquina interior es una HeatCraft L8C090AK ( estuvo dificil ber el modelo. puede que le halla errado a un numero). Y la maquina exterior modelo FGAH-A151-T5C-020 con una compresora Copeland CR18KQE-TFS-226TN. El problema es de que se conjela..Ya se que no me pueden ayudar mucho sin decirles las presiones y amperaje y temperatura. Pero para comensar me gustaria si me pudiran decir aque presiones regularmente corren estas maquinas. O mejor dicho que es la diferecia de temperatura que deve estar adentro y el refrigerante.Son r22. No muestra signos de estar baja en carga. Es una instalacion nuevesita. Se mantiene verduras. O alguna sujerencia. GRAcias.

Saludos EUA.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta para diagnosticar cuarto frio.. hace 12 años 3 meses #83296

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
1: ¿quien se congela?: el compresor, el evaporador, la línea de retorno (baja).

2: debes de entender que las presiones de trabajo de cualquier refrigerante están condicionadas por varios factores y por tanto es difícil decir una presión regular sin conocer las características de trabajo del equipo.
www.salvadorescoda.com/tecnico/GF/01-TablaPresionTemp.pdf

3: No muestra signos de estar baja en carga: ¿carga de refrigerante, carga térmica?
Si es el evaporador el que se está llenando de escarcha (hielo) debes mirar antes que nada el recalentamiento del refrigerante en el evaporador, sin este valor es difícil precisar una respuesta.

Una instalación o cuarto frio para verduras deberá tener una temperatura de set point de 4ºC la cual nos lleva a evaporar a -6ºC y si no contamos con unos tiempos prudenciales para desescarche, se nos llenara de hielo el evaporador.

Si la carga térmica no es la adecuada, se nos llenara de hielo el evaporador.

Si los ventiladores o forzadores no están funcionando o están deficientes, se nos llenara de hielo el evaporador.

Si la VET no está funcionando correctamente, se nos llenara de hielo el evaporador.

Como puedes apreciar hay muchas causas para congelamiento de evaporador, línea de retorno y compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta para diagnosticar cuarto frio.. hace 12 años 3 meses #83297

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si el controlador o el termostato no están bien graduados, se nos llenara de hielo el evaporador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta para diagnosticar cuarto frio.. hace 12 años 3 meses #83303

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Concuerdo con eso. Y manana le doy la checada a todas las condiciones. En cuenta ala temperatura me refiero ala diferencia que se deve tener en comparacion con la temperatura del espacion..ooooh..quiensabe si me explique! Y si ustedes saben de grados farenheit porque yo me pierdo andar convirtiendo...gracias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta para diagnosticar cuarto frio.. hace 12 años 3 meses #83323

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta para diagnosticar cuarto frio.. hace 12 años 3 meses #83372

  • carlosronaldo
  • Avatar de carlosronaldo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
el evaporador es un Luc-090 ak, frigabon, creo que esta bajo de gas refrigerante, evaporando a -6 tienes que tener una presion en aspiracion de 39 bares si estas por de bajo de este valor , seguramente que a la instalacion le falte gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta para diagnosticar cuarto frio.. hace 11 años 8 meses #96120

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information