• Página:
  • 1

TEMA: HELADERA NO FROST NO FUNCIONA EL VENTILADOR

HELADERA NO FROST NO FUNCIONA EL VENTILADOR hace 12 años 5 meses #78537

  • polarmecanica
  • Avatar de polarmecanica
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
HOLA A TODOS PARA EVACUAR ESTA DUDA QUE NO RECURDO ES QUE ME DIJERON QUE UNA HELADERA NO FROST NO LE ANDA EL VENTILADOR Y ME GUSTARIA SABER COMO LO PRUEBO QUE NO ESTE QUEMADO ? SI ES CON EL TESTTER PRUEBO AMBAS PUNTAS QUE SALGA CONTINUIDAD PRODUCIENDO SONIDO EN TESTER? O POR OTRO MOTIVO PUDO HABER DEJADO DE ENFRIAR LA HELADERA? GRACIAS ESPERO SUS RESPUESTAS
,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HELADERA NO FROST NO FUNCIONA EL VENTILADOR hace 12 años 5 meses #78539

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Deberia tener un enchufe donde se conecta el ventilador, desconectalo y mide corriente ahi, si tienes corriente y el ventilador no te parte es porque el ventilador esta malo y hay que cambiarlo, si no te llega corriente tienes que ver donde esta el problema sigiendo el circuito.

Saludos
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HELADERA NO FROST NO FUNCIONA EL VENTILADOR hace 12 años 5 meses #78547

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Amigo polarmecanica, por favor escribe en minusculas, ya que en internet escribir en mayusculas es sinonimo de gritar.

Pincha en este enlace.
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...nc=view&catid=2&id=2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HELADERA NO FROST NO FUNCIONA EL VENTILADOR hace 12 años 5 meses #78554

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo polarmecanica aparte de lo que te comenta el amigo luis sobre la escritura

¿¿eres técnico???
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HELADERA NO FROST NO FUNCIONA EL VENTILADOR hace 12 años 5 meses #78612

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando la bobina del motor del ventilador esta quemada casi que a vista se sabe, cuando la bobina está abierta es más difícil de saberlo y ahí entra el tester. Cuando se cuenta con un tester de una sola escala para medir continuidad y alarma sonora es muy difícil diagnosticar la falla, ya que puede ser tan alta la resistencia del embobinado que no lo mida el tester...

¿O POR OTRO MOTIVO PUDO HABER DEJADO DE ENFRIAR LA HELADERA?
Si la heladera no frost no esta enfriando se deben mirar varios factores. Y voy con los sis:
Si esta trabajando el compresor. Si esta escarchando el evaporador, si esta tibio o caliente el secador, si el evaporador esta lleno de escarcha. Si esta trabajando el timer, si tiene continuidad el termostato bimetálico de la resistencia de descongelación, si la resistencia de descongelación esta buena, si no están taponados por hielo los ductos de aire…


En cuanto a: ? SI ES CON EL TESTTER PRUEBO AMBAS PUNTAS QUE SALGA CONTINUIDAD PRODUCIENDO SONIDO EN TESTER?

Podemos medir continuidad mediante el sonar de un timbre o “buzzer”, por ejemplo cuando en un mazo de cables se busca con las puntas de prueba un extremo y el correspondiente desde el otro lado. Se activa un zumbido si la resistencia es menor de 30 Ohms (aproximadamente). Si la resistencia es despreciable (como debería ocurrir en un conductor), no solo sonará el buzzersino que además el display indicará 000. Cuando encuentra una resistencia, la indicación son los milvolts de caída de tensión, por la resistencia detectada, a mayor resistencia, mayor serán los mV indicados.
Tomado de: www.frrg.utn.edu.ar/frrg/apuntes/program...%ADmetro_digital.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HELADERA NO FROST NO FUNCIONA EL VENTILADOR hace 11 años 9 meses #95622

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information