• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: MINICENTRAL FRIGORIFICA

MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76479

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola,

tengo un cliente que tiene una tienda de supermercado pequeña. Dispone de dos murales refrigeradas ensambladas entre sí (3750 + 3750 mm). La undad condensadora es con un compresor semihermetico 5.2 Bitzer. Ventiladores axiales encarados a la reja exterior. Una única solenoide de líquido que distribuye el refrigerante a dos evaporadores (uno por mural) con su respectiva termostática danfoss. La solenoide es activada con uno de los termostatos. También tenemos una cámara pequeña con evaporador de tiro forzado y unidad condensadora monofásica de 3/4 cv. compresor hermético.
Por motivos de espacio necesitamos sacar los equipos del cuarto de máquinas para poder tener más espacio de tienda.
Habíamos pensado en la posibilidad sustituir los equipos por una instalación de mayor eficiencia energética. Me han planteado la posibilidad de instalar una minicentral de frio con dos compresores scroll. (digital scroll + scroll normal) (4 cv + 4 cv). La mural pasaría a tener dos solenoides convirtiendose en dos servicios + el de la cámara serian tres en total. Me gustaría saber si habéis instalado alguna minicentral de estas características y si vale la pena solamente para tres servicios. La mural de frio tiene necesita 11000 w. a temp. evaporación -10ºc y la cámara 2000 w a temp.evap. -10ºc.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76525

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Me imagino que aparte del espacio, tambien incidira el precio.

Pide presupuesto a tu distribuidor de material frigorifico de la minicentral (que tambien la tendras que poner en algun sitio) y valora tambien la posibilidad de poner equipos carrozados compactos silenciosos en el exterior, tipo aire acondicionado.

Te pongo este enlace para que lo valores (ver unidades condensadoras).

www.frigopack.com/

Un saludo
Última Edición: hace 12 años 6 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76527

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo sacaría precio final de las 2 opciones para luego elegir. De momento me parece que con un 5.2 estás corto de potencia para los murales, no llega a 10 kw a -10, más siendo murales que los equipos descansan más bien poco. Con la central ahorrarías energía, más si incluyes condensación flotante, y un compresor inverter como comentas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76663

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola,
La potencia es de 13 kw a -10. este equipo hace años que funciona, efectivamente el compresor trabaja paro/marcha demasiado debido a las constantes perdidas de Frio de la mural. Prácticamente cuando más tiempo está parado es en en desescarche por resistencias y cuando ponen la cortina de noche al cierre de la tienda.
Lo que me gustaría es poder trabajar con la central de dos compresores y que en régimen de temperatura de los servicios actuara un único compresor que sería un digital scroll (que no es un inverter) y que modula hasta un 10 % de su capacidad nominal. Prácticamente siempre estaría en marcha evitando las arrancadas contínuas del compresor que en estos momentos funciona.
El carrozado individual tipo aire acondicionado también lo he de valorar pero con un compresor hermético o scroll la potencia de en HP para 13 Kw a -10 es muy alta, para eso Cardozo el actual e instalo otro para la cámara de Frio ( tercer servicio).
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76668

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
primero, saludos a todos.
siempre hay que mirar todas las opciones, los pro y las contras, para elejir que es mejor.

las centrales siempre estan con mantenimiento preventivo, por naturaleza, los cambios de aceite y filtros son mas seguidos que en un equipo por separado.
pero lo que mas afectaria a la hora de alguna falla, es que todo queda sin frio, si a la central le pasa algo.
yo creo que por debajo de cierta potencia, no se justifica colocar centrales de frio, y menos tan limitadas como la que se está charlando, con solo dos compresores, de lo cual, si le pasa algo a alguno, el otro no sería capas de sostener todo el trabajo.
mi consejo es, que si se tiene un servicio de mantenimiento permanente, la central es buena opcion en especial en los tiempos frios. pero sino, combendria diagramar todo con equipos separados que puedan controlar ben la capacidad, es mas costoso si, pero menos a la hora de una reparacion.

saludos y disculpen la intromision.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
Última Edición: hace 12 años 6 meses por sebastian73.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76671

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
sebastian73 escribió:

saludos y disculpen la intromision.

amigo sebas para nada lo de disculpen la intromisión, todo lo contrario es un placer leerte y saber que andas por estos lares un abrazo loco me alegra leerte
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76672

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
lo que pasa es que hace tanto que no entro, que parese que soy nuevito.
lo que cuento es real, a veces uno no se da cuenta de los detalles que quedan ocultos, una sentral de compresores de de poder sostener todo el trabajo y un poco mas, las reparaciones por lo general son costosas, y casi siempre a la hora de contaminacion, hay que intervenir en todo el circuito.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76787

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Muy cierto lo que dices sebas, aspecto primordial a tener en cuenta

saludos :kiss: :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76802

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola sebastian que tal,y la fruteria funciona, me alegro de encontrar buena jente, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76803

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jo con la faraona, no se cansa,cuando es el reparto de medalla del merito al trabajo,estas en la lista, saludos mini central
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76984

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
alguien ha trabajado con los compresores digital scroll en refrigeración?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 12 años 6 meses #76988

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo no he montado ninguna con digital scroll, pero si he tocado varias, y su funcionamiento es muy bueno, muy silenciosas. Yo particularmente prefiero los semi-herméticos, pero es sólo mi opinión personal.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information