• Página:
  • 1

TEMA: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!!

Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67663

  • De Antunano
  • Avatar de De Antunano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buen dia, espero me puedan ayudar, estoy trabajando en una camara frigorifica gas 22, evaporador de 18,000 btu, con valvula de 1 1/2 tons bfve-a-c, condensadora de 2hp, con compresor cr24kq-tf5-980wb.
El problema es que cargo gas a dejar mirilla llena, manometros a 42psi, y a 215psi, y la camara no baja de 12c, la valvula esta congelada, y las 2 lineas que salen de esta a el evaporador., que cren que pueda estar pasando, quiza condensadora mas grande que el evaporador?, valvula danada? evaporador con aceite?. espero me puedan ayudar, de antemano mil gracias.


El tamano entre la condensadora y el evaporador son los correctos? Que efecto podria darme al no ser del mismo tamano (btus)? en este caso evaporador mas pequeno!

Deje operando el equipo para checar temperatura, al no ver que baja de los 12c, le pedi al cliente que apagara el equipo, pero el solo apago los motores del evaporador, a los dias encontre totalmente congelado el mismo, cheque mirilla con burbujas, quiza medio caudal, baja 30psi, alta 300psi

Cuenta con recibidor en los dos lados, el de succion no se encuentra en muy buen estado, se ve que es mas viejo, y acoplado y esta oxidado, por lo que quiza seria mejor quitarlo y conectar directo., Estaria bien esta practica?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67665

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en principio las presiones estas en un rango correcto ya que estas evaporando a -8Cº y una condensación de +42Cº.

lo que me preocupa es el retorno de gas liquido en la linea de aspiración
pero aun me preocupa mas el comentario tuyo
"la valvula esta congelada, y las 2 lineas que salen de esta a el evaporado"
¿te refieres a que la linea de liquido esta con hielo?

si es cierto lo que tienes es un semi atasco , aunque es bastante raro ya que o bien esta instalación esta con exceso de gas o la medición de las presiones no es correcta , ya nos iras comentando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67672

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Yo diría que a lo de los dos tubos se refiere al distribuidor de líquido o repartidor a la salida de la válvula d expansión, es normal que se hiele la válvula de expansión cuando trabajas a bajas temperaturas, supongo que será el caso?





pues si tienes un condensador demasiado grande con respecto al evaporador tendrías un excesivo subenfriamiento, retorno de líquido y posible rotura del compresor

por el contrario si tienes un evaporador mayor que el condensador pues tendrías excesivo recalentamiento

todo esto es relativo claro está.

El bulbo de la válvula puede que este mal colocado y este completamente abierta o se haya jodido mecánicamente, la presión de baja es bastante alta

evaporador sucio???
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67681

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Fijate en la valvula de expansion, puede ser que este mala, lo otro es si tienes hielo en el evaporador (bloqueado), si puedes sacar el gas refrigerante y colocarlo de nuevo para asegurarte que no este sobrecargado, ya que el que tenga burbujas no siempre es indicacion de que falta refrigerante, ya que cuando la valvula es descalibrada o mala o el evaporador esta bloqueado tambien puede pasar.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67684

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Las presiones parecen correctas, pero según para que temperaturas tengas por allí. Mide recalentamiento y sabrás qué está pasando, un poco de escarcha a la salida de la VET y el distribuidor no tiene por que ser síntoma de avería, si es demasiado puede que estés aún corto de gas, a pesar de tener el visor lleno. Ajusta el recalentamiento y ya nos dirás.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67724

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te dice el compañero Lozano mide el recalentamiento y saldrás de dudas.

Puede ser que la válvula este parcialmente obstruida,y el visor te aparezca lleno

Como te digo comprueba el recalentamiento, la válvula de expansión y el filtro.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67865

  • lrdel
  • Avatar de lrdel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
No es aconsejable quitar el acumulador de succion,evita que le llegue liquido al compresor. ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #67869

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Y las 2 líneas que salen de ésta al evaporador.
¿Quisiera saber si una de estas líneas es el ecualizador externo?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #68076

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buenas noches,como apuntan los compañeros ,o estas corto de gas o es probable que tengas una obstrucion por aceite (a mi me paso una vez)recoge el gas abre la valvula,limpia el circuito,vacio y vuelve a cargar ,de presiones estas bien,mide la temperatura al final del tramo evaporador a ver si tienes retorno q ahora estas evaporando muy bajo¿q distancia tienes del compresor al evaporador?¿estan bien dimensionados los tuberias?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 12 años 9 meses #68112

  • chano_74_
  • Avatar de chano_74_
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenas a todos, lei el problema y venias mas o menos bien hasta que nos contaste que cuando apagaron los forzadores del evaporador tu presion de succion era de 30psi y todo bloquedo eso si es bastante raro, tendrias que estar mucho mas bajo al punto de que se te abra el presostato de baja, como te decian anteriormente pone en marcha y medi recalentamiento eso te va a decir mucho. suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 11 años 8 meses #96069

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con camara frigorifica. Ayudaaaaa!!!! hace 7 años 5 meses #172954

  • panelestermicos
  • Avatar de panelestermicos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Paneles térmicos éste post está cerrado , si quieres publicitar tu empresa hay un apartado para ello y como no , una presentación .

Un saludo
Última Edición: hace 7 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information