• Página:
  • 1

TEMA: ¿como funciona un no frost?

¿como funciona un no frost? hace 12 años 10 meses #66341

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenasssss:

El Lunes me toca ver un expositor vertical de bebidas del tipo no frost.
Sé que aquí se trató algo de estos pero no los veo por el foro.

Mi duda es si evitan la congelación gracias a una temperatura de evaporación superior a 0ºC ó que poseen un termostato doble que detecta la temperatura del evaporador y del recinto.
Gracias ,y como digo siempre SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿como funciona un no frost? hace 12 años 10 meses #66342

  • dazamorago
  • Avatar de dazamorago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • www.serviceintegral.com
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos

Como cualquier aparato que sea no frost, hace el defrost por temperatura y debe tener dos resistencias una en el desagüe y otra en el evaporador.

Seguramente, si lleva termostato electrónico tiene que ser de doble entrada tanto para alimentar ventilador como resistencia, ademas de llevar como mínimo dos sondas una evaporador y otra ambiente.

Espero haberte ayudado, trabaje 15 años en Liebherr y lo que mas se tocaba eran No Frost.

,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿como funciona un no frost? hace 12 años 10 meses #66344

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
los no frost se refieren a frigorificos que tiene un departamento de conjelacion y otro de conservacion. el frio se produce solo en el departamento que es de conjelacion, y para refrigerar la parte de conservacion, se hace mediante un sistema de un conducto de ida y otro de retorno, que pasa a traves del evaporador, por el que circulaba el aire, forzandolo con un ventilador.

osea que tenemos una parte de conservacion por la que solo circula aire,
ya tratado por la bateria evaporadora, y este aire ya esta libre de humedad, de ahi lo de no frost (frio seco). para regular la temperatura de refrigeracion, lo hacenn con una trampilla de aire que deja pasar mas o menos caudal de aire.

la parte de conjelacion, es una camara con evaporador forzado.
los mismos elementos, la bateria, los ventiladores, las resistencias
el termostato, el temporizador. un clixon de seguridad en el evaporador, por si falla el termostato que no se derritan los plasticos.
Mi duda es si evitan la congelación gracias a una temperatura de evaporación superior a 0ºC ó que poseen un termostato doble que detecta la temperatura del evaporador y del recinto.

ya sabes como van, si trabajas en temperaturas positivas, parando el compresor y dejando en marcha los ventiladores desharas el hielo.
si estas en temperaturas negativas, tienes que aplicar calor al evaporador y parar el ventilador.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿como funciona un no frost? hace 12 años 10 meses #66369

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Se suelen fastidiar los timer que paran el compresor cada 6 o 7 h , alimentando la resitencia de desecarche o parando el ventilador ( segun temperaturas positivas o negativas ) durante 10 o 15 min. que ha veces avanzan hasta dejar el equipo en desescarche y no avanzan mas, las sondas ,y poco mas ademas de lo comun en un equipo convencional te dejo un video para que veas sus componetes y funcionamiento esta en ingles pero lo entenderas perfectamente y veras sus componentes y funcionamiento , saludos


El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿como funciona un no frost? hace 12 años 10 meses #66371

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Gracias por las respuestas; mantendré al corriente de como me irá el Lunes.
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿como funciona un no frost? hace 11 años 8 meses #95900

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information