• Página:
  • 1

TEMA: vitrina no baja de 10°c

vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60854

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
hola un amigo tiene una vitrina que no enfria y es raro por que apenas le pusieron gas su presion de baja es de 10psi y en alta es de 159 psi tiene compresor de 1/3 danfoss se ve que la armaron pues no es su compresor de fabrica tal ves estubo sin compresor y con los tubos abiertos sera que esto le afecta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60857

  • luismcorr
  • Avatar de luismcorr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 1
Pueden haber varias causas,
puede ser que el compresor este desvalvulado, o no es de la capacidad correcta, sistema contaminado con humedad, etc y aun hay muchas causas por las cuales no enfrie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60858

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
estaba en friando bien estaba a3°c repentinamente la temperatura empeso a subir hasta llegar a 10°c
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60864

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Desgraciadamente,cualquier pequeña avería afecta al rendimiento.
Explicas poco.
La peor avería es "no hace suficiente frio",,,"enfria,pero enfria poco".
Puede ser hasta una bolsa de plástico en el condensador.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60866

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Por presiones y mirando las tablas de equivalencia, me imagino que utiliza R134a como refrigerante y las presiones que tiene son correctas, revisa escarcha y hielo en la tubería de retorno..

Un detalle..si el compresor está blanco parcialmente de hielo, lo más probable es que tengas humedad en el circuito a tope.. cambia filtro deshidratador haz buen vació .. nose mil cosas

Como dicen los compañeros, pocos datos
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60874

  • lrdel
  • Avatar de lrdel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Deberias poner mas datos de la vitrina,que sistema de expancion tiene?,que gas? como funciona el forzador del condensador? de esa manera podriamos ayudarte un poco mas.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60914

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
ok es un avitrina ojeda de dos metros ocupa capilar(no valvula de expansion)hase muy poca escarcha ala entrada del evaporador el compresor no se congela ni la linea de retorno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60926

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿Puede ser que vaya con 404 y te falte gas??
¿¿Tienes la descarga caliente y el líquido tibio??

...............R-134a.........R-404a

10 psi..........-14............-35

159 psi..........47.............23
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 13 años 1 mes #60937

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Lee la placa del compresor y dinos que gas pone, te pondrá unos numeros unas letras y debajo o al lado R134 o R404 o R507..

Lo que dice jordi es cierto.. igual te falta refrigerante
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 13 años 1 mes por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina no baja de 10°c hace 11 años 8 meses #96018

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information