• Página:
  • 1

TEMA: Presiones de trabajo del R 134 en un frigorifico

Presiones de trabajo del R 134 en un frigorifico hace 13 años 2 meses #56748

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Sabeis las presiones de un frigorifico con R 134???
Graciss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del R 134 en un frigorifico hace 13 años 2 meses #56749

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Ahí te pongo la tabla....

www.iq.uva.es/termoap/base_datos/tabla_r134a.pdf


Busca la temperatura que te convenga y tienes la equivalencia en presión.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del R 134 en un frigorifico hace 13 años 2 meses #56752

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Muchas Gracias, pero lo que quiero saber es que presion me tiene que marcar el manometro para saber que esta comprimiendo bien!!!
Mira el post de diferencias. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del R 134 en un frigorifico hace 13 años 2 meses #56756

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Las presiones de trabajo en un equipo de refrigeración vienen determinadas por varios factores. En la presión de baja o retorno influyen: el capilar o la VET, la carga de refrigerante, la temperatura ambiente, la temperatura de condensación, la temperatura del género, y todo lo que se llame calor que ingrese al recinto refrigerado. En la presión de alta o descarga influyen: la compresión, el área del condensador, la temperatura ambiente, la limpieza del condensador, la presión de retorno y hay otros factores que en el momento no recuerdo. Es debido a estos factores que influyen en las presiones de trabajo de un equipo de refrigeración o de AA. Que debemos evaluar el equipo a plena carga y en condiciones normales de trabajo, por lo tanto debemos tener en cuenta todo lo que nos altere una medida manométrica.
Es debido a esto que no se pueden precisar las presiones de trabajo de un equipo sin conocer los pormenores.
El manómetro te marcar las presiones que tenga el equipo de acuerdo a las circunstancias, es en este momento, cuando tomamos las presiones de trabajo cuando comenzamos a medir el subenfriamiento y el sobrecalentamiento del refrigerante que son los que realmente nos dicen como está trabajando el equipo. Recuerda: presiones de trabajo, subenfriamiento y sobrecalentamiento= performance ideal.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del R 134 en un frigorifico hace 11 años 8 meses #96091

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information