• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: averias

averias hace 13 años 3 meses #55435

  • antolin
  • Avatar de antolin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
tengo una nevera industrial cuando la pongo en marcha,salta el termico alos 5 minutos de estar en funcionamiento,no doy con la averia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55439

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que necesitamos bastantes más datos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55443

  • antolin
  • Avatar de antolin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
la nevera arranca y cuando lleva unos 5 minutos funcionado, salta el termico donde esta enchufada,puede ser del protector termico klixon
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55446

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lo dudo, si salta el klixon desconecta el compresor y oirías un clic. bastante típico. Estaría bien saber a que te refieres con nevera industrial, supongo que será un armario de refrigeración. Si lo que salta es el magnetotérmico tendrás algo consumiendo más de lo debido, comprueba que no salta justo al entrar algún componente concreto, ventilador, resistencia, etc. Con la pinza amperimétrica comprueba cada componente hasta ver cual está consumiendo más de la cuenta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55451

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
como dice lozano,el klixon nada,son dos cables con la misma fase,en todo caso y si se pusiera a chasis saltaria el diferencial,a parte de lo que comenta lozano,revisaria el cableado de la maquina porque al ser un corto ciclico deberia ser alguna vibracion en algun cable,cables roidos,algun componente que se caliente en exceso,pero esto ultimo seria complicado puesto que si en termico suponiendo que sea de 10 amperios deberia soportar 2300 watios y eso es un consumo de un motor monofasico de 3 caballos y pico,no se deberias aportar modelo o potencia del compresor,puede que el klixon no funcione y en realidad este mal el compresor......e incluso el propio termico,no vaya a ser que este muy viejo y se caliente en exceso haciendolo saltar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55457

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Pienso lo mismo que Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55495

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola antolin
¿eres tecnico?

si es así ¿puedes darnos medición de consumo en el arranque ? esperamos tus noticias , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55501

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Hola antolin
como bien dices es problema electrico.
los compañeros te dan muchas soluciones y estoy deacuerdo con ellos.
yo que tu miraba cada elemento electrico por separado y de ese modo llegaras a la averia.
A y contesta a la faraonadelfrio.
Un saludo ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55551

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
hola a todos hace tiempo que voy mirando el foro y me he decidido jajajaja
compañero si te salta el termico lo primero desconecta el compresor y dejala en marcha unos 8 minutos mas o menos asi te aseguras de que el compresor es si te sigue saltandolo que te este dando la averia y si te sigue saltando revisa el magnetotermico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55574

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
willerminho escribió:
hola a todos hace tiempo que voy mirando el foro y me he decidido jajajaja
compañero si te salta el termico lo primero desconecta el compresor y dejala en marcha unos 8 minutos mas o menos asi te aseguras de que el compresor es si te sigue saltandolo que te este dando la averia y si te sigue saltando revisa el magnetotermico.

A mi tambien me costo dar el salto, pero hay un post de presentaciones para nuevos en el cual te deberias presentar y seguro que se te da una bienvenida como te mereces, un saludo y te animo a seguir colaborando

Yo estoy encantado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #55824

  • Gazpacho
  • Avatar de Gazpacho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Estoy de acuerdo con todos vosotros, yo diría que lo primero que se pone en marcha nada mas enchufarla es el compresor, debe de serel clixon que la bobina de arranque este rota y entonces entra directamente la bobina de trabajo, sino bobinas del compresor. Un saludo compañeros. B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averias hace 13 años 3 meses #56267

  • antolin
  • Avatar de antolin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
problema solucionado,gracias ha todos por buestra ayuda, mire en el cuadro electrico y estaba mal cableado todo el consumo de las maquinas estaba directo al diferencial,una autentica chapuza,locablee reparti las cargas y todo bien,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information