• Página:
  • 1

TEMA: cambio de compresor

cambio de compresor hace 13 años 6 meses #45369

  • carlos-daza
  • Avatar de carlos-daza
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Saludos amigos , ,.-12
De nuevo estoy por estos lados con un problema y mi único recurso es pedirles una manito
Me enfrento a una cava o nevera grande la cual mide en su interior 120 centímetros de ancho 80 centímetros de fondo 210 centímetros de alto la cual tiene cinco divisiones ,cada división tiene un serpentín o evaporador los cuales van en serie .esta cava se utiliza para congelar pulpa de fruta.
Mi problema es que el compresor esta malo de válvulas la referencia es (MODEL RRH4-0151-PAV
COPELAND) este equipo trabaja con refrigerante R12 y la expansión es por válvula de expansión termostática
Amigos les pregunto porque tipo de maquina puedo reemplazar este compresor y cual sería el procedimiento
Les agradezco en lo que me puedan a ,.-12 yudar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor hace 13 años 6 meses #45382

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No he encontrado nada de ese compresor,parece una serie especial fabricada para whirpool.Si conocieras potencia y cubicaje (del compresor,,pistonada) quizás podríamos hacer algo.
Si no se tendría que recalcular el aparato,el cubicaje (del recinto) ya lo das pero tipo de evaporador y temperatura ambiente a obtener.(Potencia necesaria).
Kg a congelar,etc.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor hace 13 años 6 meses #45568

  • carlos-daza
  • Avatar de carlos-daza
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
amigos saludos
el compresor por lo que e consultado es de 1.5 HP
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor hace 13 años 6 meses #45569

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
RRH4-0151-PAV
La primer R me dice la familia
La segunda R me dice que el compresor es para alta temperatura o alta presión de retorno,
0151 compresor de 1.5 HP
La P me dice que es un compresor con capacitor de arranque y capacitor de marcha. O sea dos capacitores.
No sé que significa la A
La V me dice que es un compresor 230 vol. 1 fase.
El compresor es para 15.300 BTU (ó 4.5 KWh ó 3.855.5 Kcal si mis cuentas no están mal hechas)

nanskill.go.th/air/data/57105905.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor hace 13 años 6 meses #45615

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
olfera chapou lo has clavado , me encanta leer un post con tantos datos técnico felicidades , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor hace 13 años 6 meses #45618

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora si:
En otro modelo de compresor copeland compresores semiherméticos me dice que la A es:
Compresor con protección externa y que debe usar contactor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor hace 11 años 8 meses #95841

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information