• Página:
  • 1

TEMA: Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193637

  • MGRefrigeracion
  • Avatar de MGRefrigeracion
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola estimados buenas tardes, hace 5 años que me dedico a la refrigaracion y quiero relacionarme mas en equipos comerciales..
La consulta que tengo es que tengo un equipo trifasico de 3 hp en R22 y de media temperatura.
Tenia la valvula de expancion rota (En el capilar del bulbo) reemplazé por una danfos , con ecualizadory le coloqué tobera nueva nro 3, reemplazé filtro también. una vez armado previo buen vasio por linea de liquido y succion procedi a cargar el equipo con r417a, cargue unos 3.5 kg mas o menos y el problema que tengo es que demora mucho en llegar a la temperatura de corte, Esta maquina trabaja en 6 - 4 grados (Hay muy poca diferencia es algo que despues voy a modificar) las presiones son alta (En tubo recibidor 180 psi y succion 30 psi) el retorno esta frio, frsco, condensando
no logro mejorar el rendimiento de la maquina, haciendo que enfrie mas rapido, actualmente demora 20 minutos en enfriar de 6 a 4 grados
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193638

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
¿el bulbo de la exansion donde lo has colocado? ¿No estara donde se ve el armaflex con una brida?
¿El reclentamiento como de cuanto es?
Última Edición: hace 3 años 3 meses por Migar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193642

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Tiene toda la pinta que el bulbo esta justo ala salida de la válvula
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193644

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola buen día tal como comentan los compañeros así parece ser aparte de ello , porque cambiaste de refrigerante , no lo pudiste recoger ?
El 417a tiene menor rendimiento que el r22 y muchos problemas de miscibilidad con el aceite mo .

Un saludo y bienvenido al foro MG refrigeración .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert, MGRefrigeracion

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193647

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Mas fotografias servirian para diagnostiar ,a su vez tambien el compensador
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193653

  • MGRefrigeracion
  • Avatar de MGRefrigeracion
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Estimados el bulbo del capilar de la valvula esta a unos 30 cm del caño de succion. Mañana temprano voy a recuperar el refrigerante R417a y le voy a cargar r22. Estuve biendo la tabla de Refrigerante del r417a y si le colocara una tobera nro 2 podria mejorar el rendimiento..
Mañana cambio refrigerante y los aviso.....
gracias por tomarse el tiempo en ayudarme..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193658

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
En la rejilla del ventilador del condensador se ven bolas de poliexpan, comprueba que este bien limpia la bateria, ya que sino la condensacion no sera adecuada.

Yo antes de reducir el orificio, comprobaria el recalentamiento de la valvula ya que parece que este bastante cerrada, el colector de aspiracion del evaporador lo tienes sudando y evaporando a -14 significa que tienes un recalentamiento alto, puede que ajustando la valvula lo arregles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193659

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
En la rejilla del ventilador del condensador se ven bolas de poliexpan, comprueba que este bien limpia la bateria, ya que sino la condensacion no sera adecuada.

Yo antes de reducir el orificio, comprobaria el recalentamiento de la valvula ya que parece que este bastante cerrada, el colector de aspiracion del evaporador lo tienes sudando y evaporando a -14 significa que tienes un recalentamiento alto, puede que ajustando la valvula lo arregles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193676

  • MGRefrigeracion
  • Avatar de MGRefrigeracion
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Estimados saludos, quería comentarles que después de cargar la máquina con R22 puro mejoro el rendimiento notablemente. Me llevo mucha info de este trabajo, anoté valores de las presiones, temperatura del forzador del evaporador, temperatura de evaporación, de servicio, etc muchos datos para encarar mi próximo trabajo más o formado y practico.
Gracias por el apollo recibido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta equipo Comercial 3 Hp R22 Media temp hace 3 años 3 meses #193677

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
unos datos a tener en cuenta:
presión de baja y recalentamiento.
presión de alta y subenfriamiento.
saber con exactitud la cantidad de refrigerante que lleva el equipo, desconocer este dato o no saber calcular que cantidad de refrigerante lleva un equipo nos lleva a cometer una una serie de errores y mas si nos estamos basando en los manómetros sin tener en cuenta subenfriamiento y recalentamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, BTUExpert
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.382 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information