• Página:
  • 1

TEMA: Canbiar compresor de r22 por ?

Canbiar compresor de r22 por ? hace 3 semanas 4 días #192619

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Hola compañeros
Tengo que cambiar un compresor de r22 , por cual cambiaría sin tener que cambiar el capilar ?, Si tuviera que cambiar el capilar me iría a r134a
Apreciaría cualquier consejo
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Canbiar compresor de r22 por ? hace 3 semanas 4 días #192621

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1581
  • Gracias recibidas 1036
  • Karma: 57
Lo que menos vale de una transformación es el capilar, no lo entiendo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

Canbiar compresor de r22 por ? hace 3 semanas 3 días #192629

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8174
  • Gracias recibidas 3340
  • Karma: 117
Pindela305 escribió:
Hola compañeros
Tengo que cambiar un compresor de r22 , por cual cambiaría sin tener que cambiar el capilar ?, Si tuviera que cambiar el capilar me iría a r134a
Apreciaría cualquier consejo
Muchas gracias

Que temperatura de trabajo está trabajando ?
Dependiendo de ello podrías optar por uno de r407C .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

Canbiar compresor de r22 por ? hace 3 semanas 3 días #192630

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4767
  • Gracias recibidas 2518
  • Karma: 113
una de las cosas que casi nunca se tienen en cuenta a la hora de un cambio de compresor y refrigerante o de un retrofit en sistemas que trabajen con capilar es que no hay necesidad de cambiar el capilar (haciendo la salvedad que si es fácil cambiarlo y no hay muchas complicaciones es mejor cambiarlo). el capilar existente se puede recortar o alargar según el caso y necesidad.

otro detalle que se pasa por alto es si el nuevo refrigerante es el ciclo de condensación.
las temperaturas-presión de condensación cambian en los distintos tipos de refrigerantes y por ende la capacidad del condensador debe ser acorde.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 semanas 3 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, Pindela305
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information