• Página:
  • 1

TEMA: información del r 22

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190749

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Buenas noches colegas.
Estoy buscando información de cualquiera de los grandes fabricantes de compresores abiertos y semiherméticos de unos buenos años para atrás, que mencione la temperatura máxima de baja aplicable al r22 sin asistentencia de sistemas sip, ya no recuerdo bien como se escribe. O sea que si bien sé que en sistema simple de baja, con R 22 no puedo llegar mas abajo de -15° c = +- - 25° de evaporación porque se empieza a quemar el aceite en cabeza de pistones, necesito material que así lo diga.
Está bueno internet pero todo lo viejo va desapareciendo y no logro conseguir este material. Agradezco si algun colega tiene algún material que mencione esto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190750

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... en el foro tienes material en sala de jose entras en los foros, y te buscas la sala y en compresores, creo que lo que tienes que consultar hay una relacion de fabricantes , otra por arden alfa , listado de compresores,¿¿¿¿¿¿ tu consulta seria con los gases el r22 en concreto a que temp de trabajo se puede llegar con r22 por debajo de 0ºc
tienes vilter graso etc todos desde hace mucho tiempo, + de 100 marcas de compresores , para empezar tienes bitzer, el museo en la pag 8
forofrio.com/index.php/foro/131-compresores?start=175
Última Edición: hace 4 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, ururef, kendobass

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190751

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Impecable graciassssss!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190758

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
SPORLAN tiene una Valvula para inyectar liquido en la Succion en los Compresores, que no tienen directamente para el cabezal.
.
www.achrnews.com/articles/135636-liquid-...heat-off-compressors
.
ALCO, este ultimo hace rato de COPELAND, no se si tendra algo semejante u otros Fabricantes
.
Tecumseh, en su hoja que traian los Compresores, los AN´s, decia, cuando se utilizaban como Bomba de Calor, los Rangos de Temperatura Permitidos, y escribia de un Sensor en la Descarga para que no pasara de un valor.
.
Revisare cajas de papeles
Última Edición: hace 4 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, martinie, ururef

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190761

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseregue escribió:
www.achrnews.com/articles/135636-liquid-...heat-off-compressors
en un aparte se lee.
APLICANDO EL TREV
Un método rentable para prevenir el sobrecalentamiento destructivo en el compresor para estos sistemas de temperatura media y baja HCFC-22 fue la introducción de la válvula de expansión sensible a la temperatura (TREV) (ver Figura 1). Usando líquido del lado alto del sistema, el TREV inyecta refrigerante saturado en la línea de succión por delante del compresor en respuesta directa a la temperatura de la línea de descarga.

sera esto lo que buscas:
sporlanonline.com/literature/international/s1/90-40_S1.pdf

Válvula de expansión termostática de desrecalentamiento

En las aplicaciones en que el gas caliente debe ir por bypass directamente a la línea de succión corriente abajo del bulbo de la válvula de expansión principal, es necesario instalar una válvula de expansión termostática auxiliar, normalmente llamada TEV de desrecalentamiento o válvula de inyección de líquido. El objetivo de esta válvula es suministrar líquido refrigerante suficiente para enfriar el gas caliente de descarga a la temperatura de succión recomendada. La mayoría de los fabricantes de compresores especifican una temperatura máxima de 18,3°C para el gas de succión. Para ello, se pueden adquirir cargas termostáticas especiales de desrecalentamiento para controlar el supercalentamiento y mantener la temperatura del gas de succión a o debajo de 18,3ºC. En las aplicaciones que requieren temperaturas de succión de gas muy por debajo de 18,3ºC, diríjase a Sporlan o al fabricante del compresor. En todos los casos, la temperatura máxima de succión del gas indicada por el fabricante del compresor debe ser respetada.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie, ururef

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190763

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
lo que yo creo que esta pasando es que el r22 no esta a la venta,por tanto ni fabricantes, ni eurovent ni las firmas americanas etc que dan el visto bueno a las maquinas que pasan sus controles para los fabricantes, ninguno creo que publique nada relacionado con r22,al menos en europa,asi que no se como todavia se utiliza r22 sera camuflado. y por que no se cambia el refrigerante,
asi que no encontraras nada, no creo que el fabricante te pueda mandar informacion de un refrigerante caducado, igual si pero se implicaria en una informacion de gas que daña a la atmosfera, de esto es de lo que habla el interesado de este post,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190767

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas.
Por aquí recién estamos iniciando el cambio, tengo dos máquinas, una de ellas ya le cambie el compresor por un compresor Bristol en 404a. Estaba buscando información para justificarlo con el dueño así cambiaba el otro. Agradezco los aportes solo quería ser exacto en la información.
PD: Saludos Guillermo, hacía tiempo que no veía tu participación. Abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190768

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Perdón, aclaro: no pretendo usar r22, sino justificar la rotura de válvulas del compresor por utilizar este refrigerante. El gas aquí no es camuflado, es usando y se sigue vendiendo y se sigue importando, los que hicimos las buenas prácticas luchamos por hacer gastar a los clientes dinero que no necesitan gastar y más aún, no quieren gastar porque el gas se consigue y las máquinas funcionan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190773

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En la documentación de Copeland en sus tablas de rendimiento en sus compresores la temperatura queda de evaporación es de -25C , a partir de hay ya puedes añadirle todo lo demás para evaporar más bajo.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, ururef

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190793

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Estimados muy agradecido por la atención y la información, este último post es exacto lo que buscaba, empezaremos a trabajar en un retrofit
El administrador ha desactivado la escritura pública.

información del r 22 hace 4 años 8 meses #190795

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya veo que importa un carajo lo que pasa con el r22 y esta pasando ,por aqui hace años no se vende, hay paises en este mundo que parece que les da igual el tema, mientras unos tratan de arreglar un poco el desastre, otros se dedican a destruirlo totalmente,
mundo loco
El administrador ha desactivado la escritura pública.

información del r 22 hace 4 años 7 meses #190819

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseb71 escribió:
ya veo que importa un carajo lo que pasa con el r22 y esta pasando ,por aqui hace años no se vende, hay paises en este mundo que parece que les da igual el tema, mientras unos tratan de arreglar un poco el desastre, otros se dedican a destruirlo totalmente,
mundo loco

El Protocolo de Montreal abarca la eliminación gradual de los refrigerantes HCFC, de los que el R22 es el más importante. En Europa, ya se ha logrado la eliminación gradual del R22, mientras que, en EE. UU., el R22 dejará de utilizarse en 2020. En los países en vías de desarrollo, la eliminación comenzó en 2015 y finalizará en 2030.

Para poder cumplir estos plazos, los clientes pueden instalar nuevos sistemas o reconvertir los sistemas existentes para usar refrigerantes sustitutivos del R22.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information