• Página:
  • 1

TEMA: PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190255

  • monpevi
  • Avatar de monpevi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas, tengo un problema con un armario de conservacion fagor F-1404-P
Cuando lo pongo en funcionamiento la presion empieza a bajar y esta un rato estable y luego empieza a subir
el filtro se lo he puesto nuevo y el capilar lo he comprobado y no esta obstruido
gas R134a
evaporador limpio
Cuando empiezo a meter gas y llevo 300 gramos de los 560 que necesita esta a 1,1 bar y de repente se sube a 6 bar
YIYO
Última Edición: hace 4 años 9 meses por monpevi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190257

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el circuito de refrigerante lo componen el compresor, el capilar, el evaporador y el condensador, los únicos puentes son el capilar y el compresor (válvulas de baja y alta), el capilar restringe el paso de refrigerante y el único que puede subir la presión de repente es un bypass en el compresor o las válvulas malas.
los compresores fraccionarios de armarios son muy propensos a sufrir por malas condensaciones,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: monpevi

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190260

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ese fallo me suena a mi a compresor mal de valvulas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: monpevi

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190263

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol y antes de cambiar el filtro que pasaba , por que no se cambia el capilar,si el compresor esta enfermo, cuando se para la maquina , que seria el compresor, lo demas son todo tubos, paramos el compresor y sube la presion hay fuga,
se hizo vacio <<<<< tema de compresor enfermo <<<<< si paras el compresor y se igualan las presiones rapidamente y se calienta el tubo de baja, valvulas compresor mal,,sal.... si estas metiendo gas y sube la presion sera normal que suba pero no de la manera que dices, sal...
Última Edición: hace 4 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: monpevi

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190264

  • monpevi
  • Avatar de monpevi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Antes de cambiar el filtro hacia lo mismo
He metido nitrogeno para comprobar capilar y esta bien sopla por los dos extremos
La presión sube con el compresor en marcha
YIYO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190265

  • monpevi
  • Avatar de monpevi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Si se hizo vacio y despues se metio gas poco a poco por peso
Hay alguna manera de comprobar que esta el compresor comunicado a las valvulas mal
YIYO
Última Edición: hace 4 años 9 meses por monpevi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190273

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tal como comenta el compañero parece ser que él compresor está tocado de válvulas .

Puedes echar un vistazo al canal del foro , aquí te dejo uno en relación al tema .





Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190278

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... en el post que subi anteriormente ,esta la forma de saber si el compresor esta mal de valvulas, parece que no quieres leer,sal.....como saber si el compresor esta enfermo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON ARMARIO DE REFRIGERACION FAGOR hace 4 años 9 meses #190345

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo lo que haria ,es ,colocar una toma de alta ,o en su caso tomar temperaturas entrada de condensador ,salida,filtro
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.478 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information