TEMA: reemplazo del R744

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189298

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes
Exhibidor de gaseosa :METALFRIO
COMPRESOR SADEN model: SRcABC
OIL: p2685
REFRIGERANTE: R744 gas:0.25kg
termostato: EMS100 nex0.
exhibidor de gaseosa revision visual: prende todo compresor mas los dos ventiladores .
cañería de alta no calienta nada de nada despues de 5 minutos
FALLA: prende pero no congela
cliente: asume que lo trasportaron de un lugar a al otro el termostato digital no obedecía y congelaba mucho.
después de una semana dejo de refrigerar por completo .....
Amigos no lo conosco y nunca he trabajado con este refrigerante R744 por ende no le puse una válvula de intervención rápida .
al momento de la revisión el compresor me consumió empeso 1.0 amp 0.9amp a 0.8amp .
alguna opiniones.
alguien podría decirme si este refrigerante tiene reemplazo .
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189300

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
El refrigerante R-744 (CO2) no tiene otro sustitución ya que tanto el compresor (doble etapa) como el resto del circuito frigorífico están diseñados para él y únicamente para el.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189301

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Moncayo escribió:
El refrigerante R-744 (CO2) no tiene otro sustitución ya que tanto el compresor (doble etapa) como el resto del circuito frigorífico están diseñados para él y únicamente para el.
Gracias por su atencion me imposible encontrar el R-744 es el DIOXIDO DE CARBONO.
al no tener sustituto , tendria ya que reemplazar el compresor que refrigerante seria el mas adecuado .
R-290 (PROPANO) podria ser el sustituto ????????
saludos


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189302

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Podría ser. El R-290 es un excelente refrigerante pero eso si asegúrate de que la nueva unidad condensadora y capilar sea también para ese refrigerante. Obviamente el equipo deja de cumplir las especificaciones de seguridad del expositor de bebidas o de gaseosas. El R-134a también seria un buen candidato. Lo del R-744 solo son modas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189303

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189304

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
r744 no tiene sustituto , se tendrá que reemplazar todo el circuito frigorífico para R134a mas el compresor , es posible que tenga que reemplazar el capilar .
talvez digo talvez pueda conservar el evaporador mas el condensador , ahora como determino si me sirve o NO!!!! me sirve . 1burla-provo
saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189308

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Moncayo escribió:
El refrigerante R-744 (CO2) no tiene otro sustitución ya que tanto el compresor (doble etapa) como el resto del circuito frigorífico están diseñados para él y únicamente para el.
Hola ya vengo leyendo mucho sobre este R744 . como siempre sus respuestas son cortas , claras y muy acertadas .
ase poco me comunique con dos distribuidores de linea blanca y los vendedores me recomendaron como sustituto del r744 al r290 .
si no me informaba antes tendría una equivocación tremenda y muy mala pratica.
el r744 es CO2 . lo encontramos donde venden nitrogeno, oxigeno y no en tiendas de refrigeracion
saludos y mil gracias bra32fd1gvoo
Última Edición: hace 5 años 1 mes por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189309

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
co2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189311

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sino la tiene ya instala una toma obús en la aspiración compresor se la instalas.
Las presiones son elevadas y por ello sino se tiene la herramienta ir con precaución .
Puede ser que a el compresor le llegará líquido y no comprima .

Verifica pérdidas en el circuito , repara , carga a peso( fase gaseosa) , y comprobar funcionamiento .
Para ésa carga pequeña puedes usar las botellas de CO2 de los dispensadores de bebidas .
Ojo no confundir CO2 con CO2a .
Última Edición: hace 5 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189314

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Normalmente estas máquinas suelen producirse pérdidas por las altas presiones que manejan , las cuales suelen ser pequeñas y sobre todo en las soldaduras del sistema , lo recomendable es empezar con 250 psi de no verificarse la pérdida los pasos a seguir son de 500 psi o 1000 psi como último recurso, cabe aclarar que las presiones de pruebas se hacen con el mismo CO2 , una ves encontrada y reparada la pérdida se debe cargar a peso y en fase gaseosa
Por otro lado cuando se habré el sistema para liberar el CO2 debe hacerse un pequeño orificio en línea de succión para que salga el refrigerante suavemente , caso contrario si es habierto abruptamente puede salir el aceite del compresor por las altas presiones que contiene.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189324

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Estos equipos trabajan en transcrítico y la presión en el lado de baja es elevada , hacer una incisión con el cortatubos es arriesgado no solamente por la pérdida del aceite sino porque puede salir desprendido bruscamente el trozo de cobre dónde sea echo la incisión , con 40/45 kg (650psi) es suficiente para que suceda .
Para pruebas de estanqueidad es más estable y seguro el nitrógeno seco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo del R744 hace 5 años 1 mes #189326

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola silenbloc , en el post 189314 subí un video de intervención de un sistema de CO2 , donde se ve claramente que se hace una pequeña incisión en línea de aspiración para liberar el CO2 y todas las pruebas se hacen con el mismo refrigerante .
Si todo se hace con cuidado no hay problema , obviamente respeto tu opinión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.